请教各位大侠,年用水量10万吨的企业,它的主供水管一般设多大为好。
请教各位大侠,年用水量10万吨的企业,它的主供水管一般设多大为好。
2楼
哥哥哟。光知道个年用水量是算不出来的。如果这10万吨是均匀的用水,还是有大的时候有小的时候?一看楼主就是甲方一个不懂水的人
回复
3楼
呵呵,是赶鸭子上架,单位是均匀用水,楼层最高6层。
回复
4楼
乍一看 水量很大 细算一下 每天也就200多立方 也只能说是中小项目了
回复
5楼
用水量不是很多啊 小意思啊 管径DN100 即可啊
回复
6楼
您好,我是东莞南风管业的,你最好用16公斤压力的
回复
7楼
好复杂的系统啊
回复
8楼
这个不会计算么?
回复
9楼
是啊,算一下啊~不复杂的吧~
回复
10楼
均匀用水是说一年中每天的用水量基本相同,那一天中逐时用水量情况怎样?这要结合厂工艺生产情况来定
回复
11楼
那要看什么厂啊 要计算才知道的好吧
回复