五层的办公楼粗线表示上部有墙体,楼面活载2.0。下部没有墙,所以梁高最最多600。按图示算法,PKPM也能过,但是心里还是发毛。大家说说应该怎么办?先谢过了
五层的办公楼
粗线表示上部有墙体,楼面活载2.0。下部没有墙,所以梁高最最多600。按图示算法,PKPM也能过,但是心里还是发毛。大家说说应该怎么办?
先谢过了
2楼
弯距图
回复
3楼
应该没什么问题的
回复
4楼
传力不清晰啊
回复
5楼
10米多的梁做550高?我肯定不敢的~
还有哪个是主梁哪个是次梁啊 ~?
回复
6楼
可以的,相当井字梁。
回复
7楼
感觉有点乱啊 应该是井字梁(看你梁高都一样)的布置形式 为什么 有的有双向箍筋 有的没有呢
如果不是井字梁 那你的传力方向是不是有点不明确啊。。。。
回复
8楼
1.11.70米的跨度用240*550的梁?不超筋?!
2.主次梁关系混乱,传力不清楚。
3.右下角那个大柱子的框架梁的偏心好象超过规范的要求了吧!
回复
9楼
最后处理如下图,目的只是加强整体作用效果
回复
10楼
1、没有
2、个人认为并非主次梁关系
3、建筑要求如此,也不能加腋,只能在配筋上画点心思了,好象我们这的审图办从来不提这个问题,不知道别的地方设计院的习惯做法是怎么样的?
回复
11楼
其实1。240x550是可以的,按6.25x2+2.4=8.9m来算井梁高h=8.9/16--18=560--500mm,可以
2。尺寸线2400下部处的框架梁高550改600高按主梁考虑,
3。尺寸线2400上部处与LL20平行的梁高还为550。不然传力就不清了,底筋改为4%%13122+2%513118;左支座负筋改4%%13122
4。KL42底筋加大改为6%%13122即可。
5。LL18顶筋用不着4%%13122通长,2根即可。在上支座处再加2根也就是了
这样改就没有太大的问题了
回复