39米高的住宅楼需要设计敷设均压环吗?
wrui225
wrui225 Lv.2
2006年04月29日 21:27:41
来自于防雷减灾
只看楼主

目前我正在施工的是一13层39米高的住宅楼,而设计上没有设计敷设均压环?请问高手:象这样高的楼层就不需要吗?那么采用什么措施来防止侧击雷呢?设计院说新规范是要60米以上的才考虑敷设?不知道有没有这个规范

目前我正在施工的是一13层39米高的住宅楼,而设计上没有设计敷设均压环?请问高手:象这样高的楼层就不需要吗?那么采用什么措施来防止侧击雷呢?设计院说新规范是要60米以上的才考虑敷设?不知道有没有这个规范
免费打赏
zh_yingyu
2006年04月29日 23:36:39
2楼
不能这么说.首先要计算年预计雷击次数,确定防雷级别.如果是一类防雷建筑物(本例不太可能)则30m以上需要装均压环,二类防雷,则45米以上加均压环,三类60m以上才加.见<建筑物防雷设计规范>
回复
加肥猫
2006年05月09日 17:46:41
3楼
楼上说的很明白,先进行防雷计算,确定防雷建筑级别,再看是否需要设置均压环。
还是先查查当地雷暴日,在进行计算吧。
回复

相关推荐