框架梁钢筋照片
夜宿寒林
夜宿寒林 Lv.15
2011年05月14日 16:11:31
只看楼主

框架梁钢筋照片

框架梁钢筋照片

PICT0032.JPG


PICT0033.JPG


PICT0034.JPG

免费打赏
janny2002
2011年05月17日 13:56:12
12楼
工地去的太少
回复
砼混凝土
2011年05月17日 14:35:49
13楼
4支箍内箍截面不符合规范要求,框架梁下部2排和1排主筋基本打堆了,存在质量隐患,必须整改;其他的板凳已说。
回复
tanlinwei
2011年05月17日 14:48:24
14楼
学习领教了,呵呵
回复
lszjypdzh
2011年05月17日 15:07:10
15楼
钢筋好密呀,学习了
回复
allencc
2011年05月17日 15:57:41
16楼
学习了
回复
ynxyjsjlgs
2011年05月17日 16:00:53
17楼
框架梁钢筋绑扎存在问题
1、箍筋未能充分与主筋靠近,即主筋绑扎不 到位
2、二排、三排钢筋间距不规范,特别是二排排距过大。
3、钢筋保护层控制不严;
4、扎丝与箍筋、主筋绑扎缺扣较多;
如果验收,勉强通过;
回复
老侠
2011年05月17日 16:08:48
18楼
主筋间距控制不当,漏扎太多,估计验收时补扎即可通过
回复
china361
2011年05月17日 16:35:27
19楼
下部钢筋间距不合格
回复
liuwenjie4105
2011年05月17日 17:53:41
20楼
从照片上来看应该是一米的梁,绑扎的一般,上部钢筋向一边倾斜存在过密的现象
回复
jueduilingdu0916
2011年05月17日 19:34:58
21楼
跟我们工地的差不多
回复

相关推荐