框架梁钢筋照片
夜宿寒林
夜宿寒林 Lv.15
2011年05月14日 16:11:31
只看楼主

框架梁钢筋照片

框架梁钢筋照片

PICT0032.JPG


PICT0033.JPG


PICT0034.JPG

免费打赏
mony31
2011年05月14日 21:00:35
2楼
楼主 不给力啊
回复
yibangchenp
2011年05月15日 10:18:22
3楼
框架梁钢筋绑扎存在问题
1、箍筋未能充分与主筋靠近;
2、二排、三排钢筋间距不规范;
3、钢筋保护层控制不严;
4、扎丝与箍筋、主筋绑扎缺扣较多;
如果验收,勉强通过;
回复
热动小白
2011年05月15日 17:57:59
4楼
钢筋很密啊 还有3排筋?
回复
夜宿寒林
2011年05月15日 18:05:37
5楼
二楼评论的很到位,工地施工经验丰富。
工程正在进行整改。哈哈!说实话,最后也不会整改到位的,只能那个说有所改观罢了。
回复
tsjwork
2011年05月17日 09:38:25
6楼
,看不懂,工地去的太少
回复
liangjie2193117
2011年05月17日 10:56:00
7楼
框架梁钢筋绑扎存在问题
1、箍筋未能充分与主筋靠近;
2、二排、三排钢筋间距不规范;
3、钢筋保护层控制不严;
4、扎丝与箍筋、主筋绑扎缺扣较多;
如果验收,勉强通过;
回复
yjldeff
2011年05月17日 11:28:01
8楼
主筋间距太小
钢筋需除锈处理
节点绑扎不到位