热源井位置问题
lsx800429
lsx800429 Lv.2
2011年05月14日 14:28:10
来自于热泵工程
只看楼主

近期做地下商业街项目,地下两层十万平米,市政道路下建筑。请高数指点可否用水源热泵或埋管的地源热泵?如水源热泵是否可以把井打到地下二层,如使用地缘热泵 是否可把管埋在二层以下?因为上面是道路 无法安放冷却设备,只能用热泵机组,

近期做地下商业街项目,地下两层十万平米,市政道路下建筑。请高数指点可否用水源热泵或埋管的地源热泵?如水源热泵是否可以把井打到地下二层,如使用地缘热泵 是否可把管埋在二层以下?因为上面是道路 无法安放冷却设备,只能用热泵机组,
免费打赏
yangshuo1112
2011年05月16日 14:23:11
2楼
水源热泵一般不能打到-2F, 地源热泵可以。
回复
huangzx6688
2011年05月17日 15:32:32
3楼
数源热泵在-2f检修非常困难最好不要
回复
yangshuo1112
2011年05月18日 09:12:13
4楼
能够用地下水源热泵的地方,地下水静水高度一般都会高于-2F的底板,防水很难处理。