丙类建筑按抗规表6.1.2确定。那么甲乙类建筑抗震等级如何确定?
丙类建筑按抗规表6.1.2确定。那么甲乙类建筑抗震等级如何确定?
2楼
见抗规6.1.3-4条及6.1.2条文说明
回复
3楼
对。。规范很明确的。。
回复
4楼
甲乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6-8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求。当设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。即6-8度时,应提高一度查表6.1.2
回复
5楼
《高规》2010-3.9.1--甲乙类应按本地区抗震设防烈度提高易读的要求加强其抗震措施,但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。 《抗规》 6.1.2 规定补充:甲乙类应按表6.1.2提高一级设防,超一级了按
<高规>
特一级设防。
高规>
回复