梁平法标注纵筋只有一个,没有分号后的。是说明下部筋按集中标注吗?
梁平法标注纵筋只有一个,没有分号后的。是说明下部筋按集中标注吗?
2楼
回复
3楼
分号后面的是下部通长筋,为集中标注的选注项,如果没有标注,说明此梁下部通长筋全部为原位标注。
回复
4楼
请问,同一根梁的下部钢筋集中标注之后是否还要进行原位标注?
回复
5楼
不用原味标注了
回复
6楼
上面的别瞎回答哦
分号前面的是梁面通长筋,
分号后面的是梁底钢筋。
如果没有分号后面的数字,
说明那是上部通长筋,
底部钢筋应在原位标注。
回复
7楼
学习了,正好遇到这个问题
回复
8楼
本帖最后由 wgshuai2013 于 2015-1-5 11:37 编辑
我觉得这个问题要分两种情况,即基础梁和非基础梁两种情况来阐述。
1、如果是非基础梁:分号前面的是梁上部通长筋,分号后面的是梁下部通长筋。如果没有分号出现,说明集中注写的是梁上部通长筋,而梁的下部通长筋应按原位标注。
2、如果是基础梁:情况刚好与非基础梁相反。即分号前面的是梁下部通长筋,分号后面的是梁上部通长筋。如果没有分号出现,说明集中注写的是梁下部通长筋,而梁的上部通长筋应按原位标注。
其实这两种情况可以根据梁跨中所受弯矩的正负来理解:对于第1种情况,即非基础梁的情况。梁跨中的下部是受正弯矩的,钢筋可原位注写;而对于第2种情况,即基础梁的情况。梁跨中的上部是受正弯矩的,钢筋可原位注写。这样一来,你可以这么去区别理解记忆,受正弯矩的部位的钢筋可原位注写,也可集中注写,但是集中注写时是在分号的后面。不知我的见解给你带来一些帮助,希望各位大侠指正。
回复