高压线路停电,变压器低压侧配电柜的断路器(ME-4000 带欠电压脱扣器)拒动,是什么原因造成的,请帮忙分析下。此现象已经连续出现过俩次,怀疑是机械故障,但一时无法停电检查,因此不能确定是什么原因造成的拒动。
高压线路停电,变压器低压侧配电柜的断路器(ME-4000 带欠电压脱扣器)拒动,是什么原因造成的,请帮忙分析下。
此现象已经连续出现过俩次,怀疑是机械故障,但一时无法停电检查,因此不能确定是什么原因造成的拒动。
2楼
不好分析啊 建议咨询厂家啊 能找到好的结果啊
回复
3楼
欠压线圈没坏吧!断路器用了多长时间?允许的话最好拆开看看,线圈没事的话,应该机构有点卡涩
回复
4楼
应检查线圈是否连接?
很多时候在安装时欠压线线圈基本是不接上的。
因为高压停送电时,不用人为来操作,高压来电了,低也有同时供电了。
对于低压负荷,大部份三相用户因欠压而保护,仅有单项照明用户供电,所以高压来电,低压同时供电,对于负荷断路器没什么影响。
方便了物管人员。
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-5-14 08:31 编辑 ]
回复
5楼
分励管不管用,如果分励没问题,就是欠压线圈及其机构有问题或弹簧没挂.
回复
6楼
断路器已用多年,以前一直运行正常(即高压线路停电时,断路器也跳。),只是最近出现问题,电压脱扣器是长期通电工作的,如电压脱扣器线圈坏或不接上,是会跳闸或无法正常合闸的。
回复
7楼
有失压保护的低压断路器在电源停电时不跳开,可先外观检查失压跳闸机构是否拆掉(拉簧取掉了),如没有拆掉,可能是机构卡住或线圈铁芯锈住(动铁芯与静铁芯锈住)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-15 11:34 编辑 ]
回复
8楼
您说的很有道理,可我现在不停电无法观察到失压跳闸机构情况,低压断路器ME-4000是贵州长征电气股份有限公司的产品,失压跳闸机构装在断路器侧面有侧板盖着看不到,只能在停电时再检查啦。