次梁可不可设加密段?
寻风
寻风 Lv.10
2011年05月13日 13:22:30
只看楼主

在SATWE配筋中,多跨连续次梁,截面300x700,双肢箍配筋,如下图,局部箍筋配筋面积为1.3(采用I级钢计算,II级钢配筋),1>该跨配D10@150 实配面积1.49。(觉得浪费)2>该跨配D10@150/200。 如此配筋方式概念上是否可行?次梁按简支计算,且不按抗震设计,箍筋不用加密。连续次梁中间支座处都存在负弯矩,是不是可以认为在中间支座处箍筋可参照主梁加密?如此考虑是否存在概念上的错误?

在SATWE配筋中,多跨连续次梁,截面300x700,双肢箍配筋,如下图,局部箍筋配筋面积为1.3(采用I级钢计算,II级钢配筋),
1>该跨配D10@150 实配面积1.49。(觉得浪费)
2>该跨配D10@150/200。 如此配筋方式概念上是否可行?

次梁按简支计算,且不按抗震设计,箍筋不用加密。
连续次梁中间支座处都存在负弯矩,是不是可以认为在中间支座处箍筋可参照主梁加密?如此考虑是否存在概念上的错误?
请求大侠们解惑。

1.jpg

免费打赏
a553540
2011年05月13日 14:19:16
2楼
同样疑惑,等高手解答
回复
bestbear299
2011年05月13日 14:53:19
3楼
次梁不按抗震设计,箍筋不用加密。若计算须要较大箍筋,多为抗扭造成。
配D10@150/200。 如此配筋方式概念是错误的。加密区长度无法查得(因为是非抗震)。
建议配d10@150.
回复

相关推荐

APP内打开