全面排风量的计算
jeres107
jeres107 Lv.9
2011年05月13日 13:13:25
来自于通风排烟
只看楼主

送风量应按排风量(局部+全面)的80%-90%考虑,排风量(局部+全面)可以用换气数的方法算出来,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑.但是实际中局部通风量一般是用烟罩的面积和速度求出,那全面排风量又如何算呢?送风量是不是就直接取用换气法估算出的的排风量的80%-90%例如:换气次数法算出来的排气量:厨房通风量L=n×s×h=50×120×4=24000 m3/h厨房局部排风量为L1=30000×65%=15600 m3/h

送风量应按排风量(局部+全面)的80%-90%考虑,排风量(局部+全面)可以用换气数的方法算出来,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑.但是实际中局部通风量一般是用烟罩的面积和速度求出,那全面排风量又如何算呢?送风量是不是就直接取用换气法估算出的的排风量的80%-90%
例如:
换气次数法算出来的排气量:
厨房通风量L=n×s×h=50×120×4=24000 m3/h
厨房局部排风量为L1=30000×65%=15600 m3/h
全面排风量为L2=30000×35%=8400m3/h

用烟罩面积算出来的局部排烟量为23000m3/h,局部排风量都差不多都有24000了,和估算的差很远,那排风量是多少呢?送风量应该如何算呢?送风量可以直接用局部排风量的90%来算吗?难道是(8400+23000)*90%这样算吗,还是直接用24000*90,谢谢各位答疑。
免费打赏
jeres107
2011年05月13日 13:43:50
2楼
怎么没人回复的,是不是看问题简单了不想回答啊,希望那个好心人说下,毕业设计告急啊,非常感谢!
回复
chenjue1986
2011年05月13日 15:05:21
3楼
个人觉得,送风等于排风,也就是你的全面排风和局部排风的和,排风计算有问题,30000*0.65&30000*0.35结果怎么算的呢?30000/120/4=62.5你的换气次数太大了吧?30-40就可以了。所以
全面排风=0.35*120*4*35=5880m3/h
局部排风=0.65*120*4*35=10920m3/h
通风量=120*4*35=16800m3/h
回复
jeres107
2011年05月13日 15:27:40
4楼
不好意思,是总排风量的计算是我写错了,我的问题是取补风为“排风量”的80%-90%中的这个“排风量”的选择问题,就按照换气数法所得到的排风量来算补风量吗?可是,排烟管道的管径大小肯定是要按照排烟罩的面积和速度所得的排烟量来算的,这个局部排风量和换气法所得到 的局部排气量是不一样的啊?该选择那个局部排气量?最后那个补风量是怎么取的?谢谢。
回复
jinbos
2011年05月13日 15:33:15
5楼
学习嘘唏
回复
chenjue1986
2011年05月13日 15:43:44
6楼
1,如果按照换气次数计算,那么就不考虑排风罩的排风了。这样局部排风占换气次数*房间体积的0.65,全面排风占0.35。新风取排风的0.8-0.9,室内负压
2,如果只考虑局部排风,即只考虑灶台部位排风,其余不考虑就是按吸入口面积*吸风速度计算,吸风一样取0.8-0.9
回复
李工在线
2014年12月27日 20:02:24
7楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
黑老五
2014年12月29日 10:08:25
8楼
学习了,谢楼主!
回复
放水发电
2015年01月08日 08:31:57
9楼
顶一下!感谢分享
回复

相关推荐