总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择请过客给个答案[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]
总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方
导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择
请过客给个答案
[
本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]
42楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
同意你的说法!应该根据系统的计算电流来确定短路器的整定电流(一般1.25倍)。同时根据计算电流和载流量确定电缆规格。
回复
43楼
根据上级开关的整定电流选择电缆导线。
原则上这根电缆受哪个开关保护按哪个开关的整定电流选择。
回复
44楼
大于125A就可以,你要搞明白断路器是做保护用的;而隔离开关只是起隔离作用(拉闸有明显断开点),不能起到保护作用,所以说你没有理由根据隔离开关选导线。
线路的选择是依据线路上口开关的正定电流来选取的,电缆载流量要大于上口开关整定电流
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
45楼
按125A的电流要求去选择导线的截面,50平方
回复
46楼
回复
47楼
按125A选即可,可用母线、导线载流量表选。
回复
48楼
没必要大于160的,大于125绝对没问题了
回复
49楼
看看低压配电设计规范,隔离开关的作用是给电气维修人员提供一个安全的工作环境。125的断路器起到保护作用。
回复
50楼
学习下.
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
51楼
导线的载流量一定要大于125A的
回复