请问导线与断路器、隔离开关的选择
wzy777q
wzy777q Lv.4
2011年05月13日 09:24:14
来自于断路器
只看楼主

总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择请过客给个答案[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]

总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方
导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择

请过客给个答案

[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]
免费打赏
yaob101
2011年05月18日 12:49:54
42楼
同意你的说法!应该根据系统的计算电流来确定短路器的整定电流(一般1.25倍)。同时根据计算电流和载流量确定电缆规格。
回复
why_cool
2011年05月18日 14:05:36
43楼
根据上级开关的整定电流选择电缆导线。
原则上这根电缆受哪个开关保护按哪个开关的整定电流选择。
回复
cai2561
2011年05月18日 14:12:08
44楼
大于125A就可以,你要搞明白断路器是做保护用的;而隔离开关只是起隔离作用(拉闸有明显断开点),不能起到保护作用,所以说你没有理由根据隔离开关选导线。

线路的选择是依据线路上口开关的正定电流来选取的,电缆载流量要大于上口开关整定电流
回复
nbyjming
2011年05月18日 14:23:24
45楼
按125A的电流要求去选择导线的截面,50平方
回复
lmec
2011年05月18日 17:00:08
46楼
回复
lmec
2011年05月18日 17:02:45
47楼
按125A选即可,可用母线、导线载流量表选。
回复
dcl1979
2011年05月18日 17:55:32
48楼
没必要大于160的,大于125绝对没问题了
回复
dcl1979
2011年05月18日 17:57:22
49楼
看看低压配电设计规范,隔离开关的作用是给电气维修人员提供一个安全的工作环境。125的断路器起到保护作用。
回复
chenxlin
2011年05月18日 21:07:05
50楼
学习下.
回复
luxiferz
2011年05月19日 08:52:54
51楼
导线的载流量一定要大于125A的
回复

相关推荐