请问导线与断路器、隔离开关的选择
wzy777q
wzy777q Lv.4
2011年05月13日 09:24:14
来自于断路器
只看楼主

总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择请过客给个答案[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]

总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方
导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择

请过客给个答案

[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]
免费打赏
pdh20050818
2011年05月17日 18:48:14
32楼
同意30楼的观点,说的比较明白。
回复
aaadq5367
2011年05月17日 19:37:41
33楼
合理应选择125a,因为空开才有起保护作用,160a隔离只不过时隔离,隔离是当换空开时可拉掉不用带电换空开如以。
回复
chengjieleeman
2011年05月17日 21:16:12
34楼
选125A,断路器也就125A
回复
简单信
2011年05月17日 21:26:00
35楼
电缆的选择要按线路的最大额定电流选择,并且电缆的最大允许安全电流要稍大于断路器的额定电流。要考虑其安全效益和经济效益。
回复
pdlbao
2011年05月17日 22:59:22
36楼
不知道你说的那段电缆 125前面电缆 按160选 后面按125选
回复
零点九九
2011年05月17日 23:02:36
37楼
70mm2的电缆就可以了,只要求满足大于等于断路器的额定分断电流即可.
回复
yrr_200
2011年05月18日 09:54:00
38楼
选大于125A的导线,因为断路器是保护导线的,所以只要载流量比断路器的大就好了,隔离开关不起保护作用,只是开断电路的,只要选的比断路器大就好!
回复
wq-lin
2011年05月18日 10:02:48
39楼
按断路器配电缆,选电缆按电缆的型号载流量×修正系数。
回复
nanhu006
2011年05月18日 11:08:23
40楼
大家回答的都很积极,顶顶贴就好。
回复
fuyot
2011年05月18日 11:09:36
41楼
按125A选择 即可
回复

相关推荐

APP内打开