总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择请过客给个答案[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]

总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方
导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择

请过客给个答案

[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]
免费打赏
ymk0510
2011年05月19日 08:55:29
52楼
按断路器额定电流选择。因为这才是真正的负荷数据!
回复
wjs6157112
2011年05月19日 09:22:48
53楼
按电缆面积应大于断路器额定电流
回复
yamahaya
2011年05月19日 10:01:09
54楼
按125A就可以了,160太大浪费
回复
zoujie1987
2011年05月19日 14:08:00
55楼
按大于125A计算 50的YJV线 其实35的 也可以勉强用的
回复
luoxuemei86
2011年05月19日 17:16:14
56楼
125 以前纠结过很久
回复
lsy135511
2011年05月19日 22:14:32
57楼
导线载流量是以大于125A选择。
回复
mjq258
2011年05月20日 09:54:52
58楼
选择导线首先要取决于设备功率,一般设计也是根据设备功率的额定电流选择的断路器的整定值,有了设备的额定电流和断路器的整定值,再选择导线的载流量,就容易了。这和160A的隔离开关就没有什么太大的关系了,因为隔离开关它的主要作用不是直接保护设备的,至于说导线选择就不必要按照160A的隔离开关来选择。
回复
王学生
2011年05月20日 10:50:17
59楼
简便估算导线载流量
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2
的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
建议选择大于125A的导线即可!
回复
haha_ning
2011年05月20日 17:41:56
60楼
同意只要大于125A就可以了,按断路器的选择,隔离开关只是一个断开点,没有保护功能。