母线支持瓷瓶裂了
y502x
y502x Lv.12
2011年05月12日 22:47:15
来自于电站工程
只看楼主

母线支持瓷瓶裂了,应该是安装时没有注意应力的影响所致

母线支持瓷瓶裂了,应该是安装时没有注意应力的影响所致

dsc01226.jpg


dsc01225.jpg


dsc01224.jpg


dsc01223.jpg


dsc01222.jpg


dsc01221.jpg

免费打赏
xxcherry
2011年05月13日 08:28:53
2楼
怎么发现的?
回复
y502x
2011年05月13日 23:27:42
3楼
那当然是停电例行检修啦,共箱母线平时是密封的,也无法检查.
回复
jhepzxd
2011年05月14日 05:51:09
4楼
很常见的缺陷,最好验收的时候认真检查。
回复
yaoguizhong213
2011年05月14日 20:36:48
5楼
母线母排打眼测距不合适。
回复
z1g2d3
2011年05月16日 12:54:07
6楼
也许是电动力太大,拉裂的
回复
dylan3940
2011年05月18日 13:53:30
7楼
这么大,这么多的排,一般得双绝缘子支撑。
垂直的话,用螺栓固定,水平的话最好不要直接用螺栓固定,用金具固定比较好。母排能在金具里有热胀冷缩的余量。
不用说电动力或者暴力装配的内应力了,单单是加工好,安装没问题,一送电,母排热涨,都能把绝缘子顶坏了
回复
a7l
2011年05月19日 19:30:03
8楼
学习了,以前没有见过啊!!!
回复
姜振祥
2011年05月19日 20:37:00
9楼
是瓷的 受力就很容易碎的 建议用硅橡胶的