某大型地源热泵系统设计
supercatty
supercatty Lv.2
2006年04月29日 11:31:10
只看楼主

图纸简介: 某大型地源热泵扩初设计、审判综合楼总平面图、地暖空调工程、冷水机组冷暖系统工艺流程图、地下埋管示意图、室内桩位埋管示意图、冷水机房平面图、地下埋管位置图、室内部分系统图、机房部分系统图、地源热泵系统主要设备及材料表、主要设备及材料表等。 附件名:20064141144997293599.zip 文件大小:2355K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某大型地源热泵扩初设计、审判综合楼总平面图、地暖空调工程、冷水机组冷暖系统工艺流程图、地下埋管示意图、室内桩位埋管示意图、冷水机房平面图、地下埋管位置图、室内部分系统图、机房部分系统图、地源热泵系统主要设备及材料表、主要设备及材料表等。



附件名:20064141144997293599.zip

文件大小:2355K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
maccctk
2006年09月03日 00:07:44
23楼
谢谢!楼主收集这伙东西一定费了不少心血,感谢中!
回复
zhaipeifu
2006年09月06日 14:33:34
24楼
问题是不少,不过大家可以参考!
回复
zhaoguangbin
2006年09月06日 15:24:37
25楼
夏季流程,蒸发器左边的那个阀门应该是关着的。
回复
zhaoguangbin
2006年09月06日 15:32:48
26楼
冷暖两用在流程图上是靠水路切换而来的,但在管道图纸上看不到。
回复
supercatty
2006年09月07日 22:49:19
27楼
谢谢大家指正,这是我第一次做地源热泵
回复
ltrlcjm
2006年09月09日 16:18:47
28楼
图纸不错,但我觉得地埋部分设计有两方面的问题。
1. 看图纸机组应该是克莱门特的,制冷量为1103.5kw,那么冷凝器的散热量应该在1291kw左右,每孔深度35m,共200个孔,单位孔深负担负荷应该在184w左右,这应该是不可能的。
2. 总的水流量应该在220m3/h左右,单孔的流量在1.1m3/h,对于32mm双u环路,每个环路的水流量仅0.55m3/h,管内流速仅为0.29m/s;这是偏离设计规范(0.4m/s)的。从流体力学的角度来说,水处于过渡流态传热效果不是很理想;对流换热系数仅1150w/m2ºC左右。
回复
dhs0104
2006年09月12日 11:28:24
29楼
参考一下
回复
mickypirlo
2006年09月16日 22:31:10
30楼
刚到一家做地源热泵的公司,像lz学习一下~~~!
谢谢lz的图纸,谢谢分享~!
回复
xieya.com
2006年09月16日 23:22:22
31楼
我前些天刚刚做了中餐馆的设计,在位置没有的情况下,把热泵的室外机放在卫生间,感觉不是怎么好,你们有什么建议
回复
jxgxxjc666
2006年09月19日 15:40:19
32楼



我晕]
这哪来的高效过滤器啊!!??
回复

相关推荐

APP内打开