图纸简介: 某大型地源热泵扩初设计、审判综合楼总平面图、地暖空调工程、冷水机组冷暖系统工艺流程图、地下埋管示意图、室内桩位埋管示意图、冷水机房平面图、地下埋管位置图、室内部分系统图、机房部分系统图、地源热泵系统主要设备及材料表、主要设备及材料表等。 附件名:20064141144997293599.zip 文件大小:2355K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某大型地源热泵扩初设计、审判综合楼总平面图、地暖空调工程、冷水机组冷暖系统工艺流程图、地下埋管示意图、室内桩位埋管示意图、冷水机房平面图、地下埋管位置图、室内部分系统图、机房部分系统图、地源热泵系统主要设备及材料表、主要设备及材料表等。
附件名:20064141144997293599.zip
文件大小:2355K
(升级VIP 如何赚取土木币)
13楼
我没做过地源热泵,我认为你这种系统更准确的应该叫做土壤源热泵吧。我很想知道这种系统中,埋管的深度和长度应该如何计算?在做这种系统之前要做一些地质情况的勘察吗?这种系统在中国内任何地方都实用吗?
请各位大侠多多指教。本人QQ:341962116
回复
14楼
地质勘查要做的,肯定要
回复
15楼
1、每个同程回路有接近20个支管,这个系统确实比较危险,若坏掉一个孔,则其一路将无法使用。想要维修也比较困难了。
2、看你在上面的回复是双U埋深35米,打孔直径130,我认为这样还是不容易下管,一般单U还130呢,最小也只能110。
回复
16楼
最好有设计参数,如循环风量、换气次数、新风换气次数等等
请问高效过滤器效率级别是多少?
还有噪音怎样控制?能控制在65分贝以下吗?
回复
17楼
设计参数是WORD文档的,传不上来阿,和和
回复
18楼
谢谢 很有帮助
回复
19楼
thanks for sharing.
回复
20楼
看来非专业人士不敢评论啦.否则被扣分很惨的呀!呵呵
回复
21楼
是否有相关安装工艺文字性的文件呀!我现在报资质急需呀!MSN lvmin0411@hotmail.com 谢谢!!
回复
22楼
压缩成*.RAR或者*.ZIP文件怎么会传不上来呢?
图纸我看了一下,好多问题楼上的XDJM们都说得很好。
我也不太懂这个,但是补充一些,希望高手指正:
首先地质勘探报告是必须要做的,是强制性的规范!不然怎么来进行技术经济分析?怎么进行埋管计算?
另外,风管部件有的画的不规范,建议看看《暖通制图标准》,还有有的面积很小的房间(20多平米)新风支管也用320*160,又没有风量调节阀,是不是...
地下埋管示意图对于填料没有分清,井内井外都是一种材料?
冷水机组冷暖系统工艺流程图好象是双井水源热泵的吧...
还有就是冷凝水立管怎么没有透气冒?
新风机大样存在几个问题...
机房好宽敞噢!呵呵