某大型地源热泵系统设计
supercatty
supercatty Lv.2
2006年04月29日 11:31:10
只看楼主

图纸简介: 某大型地源热泵扩初设计、审判综合楼总平面图、地暖空调工程、冷水机组冷暖系统工艺流程图、地下埋管示意图、室内桩位埋管示意图、冷水机房平面图、地下埋管位置图、室内部分系统图、机房部分系统图、地源热泵系统主要设备及材料表、主要设备及材料表等。 附件名:20064141144997293599.zip 文件大小:2355K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某大型地源热泵扩初设计、审判综合楼总平面图、地暖空调工程、冷水机组冷暖系统工艺流程图、地下埋管示意图、室内桩位埋管示意图、冷水机房平面图、地下埋管位置图、室内部分系统图、机房部分系统图、地源热泵系统主要设备及材料表、主要设备及材料表等。



附件名:20064141144997293599.zip

文件大小:2355K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yc_0821
2006年09月19日 16:30:43
33楼
我是学暖通,但还从来没有接触过热泵,只是听说过,我是北方人,不知道北方能不能用上热泵啊。QQ14696774
回复
hebeilgq
2006年09月20日 16:58:37
34楼
我刚接触地源热泵不久,有很多东西还不太懂。谢谢楼主上传了这写全面的资料,让我好好学习一下。
太有参考价值了!
谢谢!!!
回复
mengxi
2006年09月26日 13:09:32
35楼
刚刚出道,对地源热泵还不是很了解
看了楼主的图纸后,没什么见解,不要见怪哦!
谢谢了
回复
dingdingtu
2006年09月26日 15:02:43
36楼
1.室外打孔部分采用35深太浅了,加大了投资,又没有充分利用地下稳定的温度场,建议把室外打孔部分和桩基部分分开,将打孔部分做深一些;
2.35米的孔深,不必采用32的管,25的就足够了
3.室外换热器每组连接数量过多,不利于系统的安全性;
4.这么大型的系统要用专业地下换热器软件来做设计
5.这是在什么地区,南方、北方地区单米换热量不同,且冬夏季换热量不同

回复
hehong0626
2006年10月26日 15:07:16
37楼
下了,这里先谢!!
怎么练就的功夫??
回复
ziqinchuangfa
2006年10月26日 15:51:22
38楼
我要好好学习地源热泵方面的知识
回复
ougn841x
2006年11月13日 15:37:28
39楼


可以压缩成别的ZIP当附件上传啊!!!
回复
air-lww
2006年12月21日 17:12:20
40楼
上当受骗啊,怎么VRV空调系统的占有量比地源空调还多啊,你应该把标题改成VRV系统啊,让费了偶2分,郁闷,
呵呵,昨天没看仔细,说错了,不好意思
回复
air-lww
2006年12月21日 17:30:53
41楼
埋管安装详图的定位怎么与桩基平面定位的尺寸不一样啊,还有哦,应该是250个孔吧
回复
supercatty
2006年12月23日 09:41:06
42楼
VRV承担主要室内负荷,但考虑到所在地夏天极为炎热,使用直接蒸发式机组制冷可能会受影响,新风部分就使用地源热泵
回复

相关推荐