设计说所有楼内穿楼板的管加套管。但我认为一般排水、雨水管不不加。给水、中给水、消防、采暖管要加。请教各位按一般做法到底排水是否要加? 另外在管道保温时,套管里面是否也要保温?我认为不保,因为在套管里面已经用防火和防水填料填实了。请教各位按一般做法应该怎样做?
设计说所有楼内穿楼板的管加套管。但我认为一般排水、雨水管不不加。给水、中给水、消防、采暖管要加。请教各位按一般做法到底排水是否要加?
另外在管道保温时,套管里面是否也要保温?我认为不保,因为在套管里面已经用防火和防水填料填实了。请教各位按一般做法应该怎样做?
2楼
加套管问题:以前我和你的想法一样,排水管、雨水管太大,也安装的比较牢固,还要加套管作什么呢。现在细想还是加比较好,原因如下:安装套管的目的 1、防止安装好的管道伸缩损伤楼板。2、防止在有漏水的情况下,水从管道和楼板之间损伤处往楼下渗。 排水管、雨水管都要防止以上问题的产生,所以要设。
套管保温问题:我认为你说的有道理,套管内的防火、防水材料可以起到保温的作用。
回复
3楼
我觉得除了以上原因还有一个比较合理的原因是考虑到维修方便,需要换管的时候可以不用凿楼板。还有加套管有防水和一般套管之分,需要加防水套管的地方一般是比较合理的,所以我认为基本上管道穿楼板都是要加套管的
回复
4楼
谢谢各位前辈的的答复.如果在楼板处用水泥做20mm的止水圈,还用吗?不过我认为你们说的有一定的道理.
回复
5楼
对于你的原因提一点质疑,你说”防止安装好的管道伸缩损伤楼板“是什么意思?能不能详细解释一下
回复
6楼
排水和雨水都不用加钢套管的,只是做预留洞,管道的伸缩是有伸缩节的,不用担心,管道的渗水,在卫生间的排水管是要做防水的!也没有什么问题,只是排水和雨水管穿过楼顶时,一般要用刚性防水套管!!当然也有不用的!!
回复
7楼
屋面,地下室,卫生间的套管为防水套管
其他地方用套管即可
回复
8楼
说的很有道理,我有点不明白是管道伸缩有伸缩节呀,为什么会损失楼板呢
回复
9楼
最近有这样一个项目,排水管都是铸铁的,现在又要在原来的卫生见增加地漏,存在PVC与铁管连接问题。
卫生间安装下水、排水管施工工艺在哪本规范上面有详细的图列介绍。
请高人指点了,小弟非常感谢
回复