jn 电表反转有解决方法吗!!!!
afduusqq
afduusqq Lv.5
2011年05月11日 21:12:54
只看楼主

此配电箱的有些回路用电电表正转,有些回路反转

此配电箱的有些回路用电电表正转,有些回路反转

IMG_9904.JPG


IMG_9907_conew1.jpg

免费打赏
lrus
2011年05月16日 10:58:28
52楼

这位兄弟的意思是不是不管正转反转,所有表这么改一下都行?
回复
gzhlong
2011年05月16日 16:00:18
53楼
查一下电流互感器吧,有些厂家的互感器做得很烂,常把S1和S2装反,你现场把S1和S2反过来接试试。
回复
lgf860
2011年05月16日 16:24:04
54楼
把B相互感器S1,S2换一下就行了.
个互感器安装反了。
回复
fchdzh
2011年05月16日 16:51:59
55楼
很好 学习中
回复
ggxzwks
2011年05月16日 17:13:43
56楼
学习,我是来看高手解答的
回复
dongge6666
2011年05月16日 18:52:07
57楼
你这个是严重的二次线路有问题。他们没有查出原因。什么人装的啊。一点也不规范,三相都不分颜色,线路还出现问题。这样计度。会漏计很多电。典型的窃电现象。必须查证整改哦。
回复
zhaowenliangde
2011年05月16日 19:46:19
58楼
问题可能是空开下口线路的问题。
回复
dongge6666
2011年05月16日 19:55:23
59楼

给你个正确的接线方式检查一下。你的互感器是采用BH0.66的。电表是DT862-4型的吧?针对你说的这种同相出现正反转两种情况的合理解释。1:二次接线电压取样回路错接。互感器线接错或是倒装。电表接线错误或是漏接几种情况。2:造成了不同负载再表上反映的情况有所不同。3:现在你看到的电表正转应该是个假象,实际是你有两相接线错误。如果将正转那相C断掉。那么我们假设另两相A,B的负载相同。这是电表应该静止不动。实际是不可能的,典型的抢电流现象就会出现,那边抢的赢,表就往那边转。抢不赢,就往另一边转。所以就出现了不同负载出现不同的转向现象。正确的接线如下;所有电流表电流应该从P1流向P2.所有电流互感器S2跳通到地,另从S2引一根线到电度表3,6,9号端子,跳通也到地。A,B,C三相电流互感器的S1,分别接到电度表的1,4,7号端子。电度表上2,5,8号接线分别接到主电源的A,B,C相。电度表的10号接线端子接零线N.如还有什么不清楚的可咨询我。QQ:596696083.
回复
zhouwei03
2011年05月16日 20:42:16
60楼
这个柜子做的很浪费,上面太空,空间利用一点也不合理。接线很不符合规范。
回复
wyzh9
2011年05月17日 08:51:37
61楼
检查电流互感器接线和互感器极性,电能表电流接线和电压接线吧。
回复

相关推荐

APP内打开