62楼
原帖由 huajx001 于 2011-5-11 21:27 发表
把B相互感器S1,S2换一下就行了.
因为该相互感器安装反了.由于已安装完毕,所以改线头较方便.
严格的应该拆了重装.
呵呵,应该是有二个互感器安装反了。
必需重新安装了。
一个装反了电表应该还是会正转的,但二 ...
回复
63楼
只要测一下进入电能表的ABC电压的相位及相电压与对应相电流即可判断是接线问题还是负载问题
回复
64楼
检查电流互感器接线和互感器极性,电能表电流接线和电压接线吧。
回复
65楼
学习了!看来高手如云啊!
回复