请教下:1、 两路高压进线一备一用(不是互为备用),母线为一段,出线给两台变压器,两台变压器各拉出一路给 负荷A。 2、 两路高压进线一备一用(不是互为备用),母线为一段,出线给一台变压器,变压器拉出一路给 负荷B。注:假设两路高压进线是两路独立电源 问下: 负荷A 和负荷B 是不是都是双电源供电啊。

请教下:1、 两路高压进线一备一用(不是互为备用),母线为一段,出线给两台变压器,两台变压器各拉出一路给 负荷A。
2、 两路高压进线一备一用(不是互为备用),母线为一段,出线给一台变压器,变压器拉出一路给 负荷B。
注:假设两路高压进线是两路独立电源
问下: 负荷A 和负荷B 是不是都是双电源供电啊。
免费打赏
wjwyq1964
2011年05月19日 20:39:24
2楼
是 是双电源供电
回复
yaoguizhong213
2011年05月19日 21:41:11
3楼
都不是双路电源。
回复
huajx001
2011年05月19日 21:52:33
4楼
晕倒
这类问题怎么还在问呢?
本人5月才进入该论坛,这类问题都看到不少了.
楼主怎么没看到吗?
回复
huajx001
2011年05月19日 22:01:15
5楼
细看了一下楼主的提问,感觉有考试的感觉.
问题一:双电源,双回路(使用范围,一级负荷,二极负荷)
问题二:双电源,单回路(使用范围,二级负荷中特定的情况,)
回复
电气老孙
2011年05月20日 09:38:39
6楼

简单来的两种情况由于10KV是属于独立两路电源,都是属于双电源供电,只是一属于双回路 二属于单回路,都可以用于一级或者二级负荷的供电,区别在于 一可以用于一级消防负荷供电,二只能用于一级普通负荷的供电;
而不是你所说的二只能用于二级负荷
回复
电气老孙
2011年05月20日 09:41:56
7楼

晕怎么总提示含有什么字符不能发表……我又没写骂人的话……

[ 本帖最后由 ah_benly 于 2011-5-20 09:43 编辑 ]