此中学实验楼为六层实验楼, 层高均为3.6m,六层顶高为21.6m,每一层的建筑面积约为1300平方米。 在六层顶设有一高位水箱,进水管标高为24.21m,室内外消防用水量均为15L/S。 市政水压为25m(最低),30m(最高)。 那么此建筑是否要设消防水池和消防水泵房(内是否应该设生活水泵)。
此中学实验楼为六层实验楼,
层高均为3.6m,六层顶高为21.6m,每一层的建筑面积约为1300平方米。
在六层顶设有一高位水箱,进水管标高为24.21m,室内外消防用水量均为15L/S。
市政水压为25m(最低),30m(最高)。
那么此建筑是否要设消防水池和消防水泵房(内是否应该设生活水泵)。
12楼
to zhanghui9828 : 由“天然水源”可知无水压的要求,同意你的观点。关键是市政管网能否提供40L/S的消防用水(室内+室外),这点不容易把握。但如果是支状管网或只有一条进水管(很多是这样的情况),且室内外消防用水量总和超过25L/S,那就必须设了。
回复
13楼
如果甲方提供了管径和水压,不知道能不能计算出市政管网提供的水量?如果能如何计算?
回复
14楼
哈,仔细想想,8.3.3第一点的天然水源,当是消防水池的替代品吧(所以无水压要求),但市政给水管、进水管要达到室内消防用水量的要求,应当首先保证消火栓口达到一定的水压,方能提供足够的水量给消防水枪,而不应该放弃自救而依赖于消防车。
回复
15楼
如果一幢多层建筑的室内外消防用水量均为15L/S,那么需要设一个水泵结合器和一个室外消火栓。如果不设消防水池和消防水泵单纯依靠消防车来灭火,因为只有一个水泵接合器,那么也只能有一辆消防车起作用,一个消防车的供水量为15L/S,是在室外直接灭火呢?还是通过水泵结合器室内灭火呢?如何达到30L/S的灭火用水量
回复
16楼
需设消防水池及泵房。
回复
17楼
不用设消防水池和泵房呀
回复
18楼
五楼说法绝对错误!
高位水箱是用来扑灭初期10分钟火灾,但是并不是让你只扑灭10分钟的火灾以后就不管了!! 它还有个作用就是使你的消防系统成为临时高压系统。使建筑内消防管网一直处于临战状态! 火灾发生后还是要启动消防泵来对管网提供高压灭火的! 你的市政水压才25米,就是2层你都顾不了,不设泵房你咋办?
你的工程体积超过5000立方,应设室内消火栓系统--《低规》8.4.1
回复
19楼
还有你生活泵的问题,如果一天内市政水高压的时间能够满足你生活水量要求,就可以不设
回复
20楼
超过5000方,肯定要设置消防系统,市政压力25m,粗略算瞎,市政压力无法达到屋顶消防水箱,所以必须设置地下水池和泵房,屋顶还要满足最不利点水压和水量的要求