我们画的图,一般都是建筑单体的给排水和采暖,也有部分是小区的给排水和采暖外网。有的设计人员加个指北针,有的加个风玫瑰,我们审图对此也不做过多更改。我想请问大家:这类图纸是否必须加风玫瑰?如果只用指北针即可,是否建北就OK?希望哪位大侠给个明确的指导谢谢
我们画的图,一般都是建筑单体的给排水和采暖,也有部分是小区的给排水和采暖外网。有的设计人员加个指北针,有的加个风玫瑰,我们审图对此也不做过多更改。我想请问大家:这类图纸是否必须加风玫瑰?如果只用指北针即可,是否建北就OK?
希望哪位大侠给个明确的指导
谢谢
2楼
1、一般市政工程设计主要包括总体布置图(平面布置图)和单体建(构)筑物设计图。按《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质{2004}16号)规定,总体布置图(平面布置图)应表示风玫瑰(或指北针)。
2、为明确方位,在单体建(构)筑物设计图的平面布置图,设计一般应标注指北针,指北针的制图规定应按《房屋建筑制图统一标准》(GB50001—2010)第7.4.3 条指北针的形状符合图7.4.3 的规定,其圆的直径宜为24 mm,用细实线绘制;指针尾部的宽度宜为3 mm,指针头部应注“北”或“N”字。需用较大直径绘制指北针时,指针尾部的宽度宜为直径的1/8。
回复
3楼
学习了
回复
4楼
很不错的资料,感谢楼主的无私奉献!
回复
5楼
很实用的图纸,谢谢楼主。
回复