天面水箱的进水控制问题
sanyanpai
sanyanpai Lv.2
2006年04月28日 16:50:09
只看楼主

本人从学校毕业不满一年,现在是甲方代表,工作的这个楼盘有五栋28层的高一类住宅,生活给水采用分区,从18层(54.9m)到29层(87.9m)为高二区,均采用天面水箱供水,天面水箱底标高为96.6m,考虑到最高的几层用户可能存在水压不足的问题,我们采用了天面加压水箱(熊猫的说).设计图纸上为高二区供水的泵组为两台普通水泵,(65DL16*8,参数Q=30m /h ,H=128M,N=22KW),非变频.这样就存在一个问题,就是五栋楼的用水情况不一样,五个水箱的水位肯定是随时变化的,但是给这五个水箱供水的却不是变频水泵,那么怎么控制水泵的启动和停止呢?如果是在水箱的进水处设置电磁阀,再连线到水泵房,那么就有了五组信号线,怎么能达到控制水泵的效果呢?这个问题真是头痛,设计院也没有很好地和我们解释,老板说要我们管线部搞定,头大了,望各位达人能赐教一二,也希望大家一起讨论一下水泵的自动控制问题,感谢感谢,

本人从学校毕业不满一年,现在是甲方代表,工作的这个楼盘有五栋28层的高一类住宅,生活给水采用分区,从18层(54.9m)到29层(87.9m)为高二区,均采用天面水箱供水,天面水箱底标高为96.6m,考虑到最高的几层用户可能存在水压不足的问题,我们采用了天面加压水箱(熊猫的说).设计图纸上为高二区供水的泵组为两台普通水泵,(65DL16*8,参数Q=30m /h ,H=128M,N=22KW),非变频.这样就存在一个问题,就是五栋楼的用水情况不一样,五个水箱的水位肯定是随时变化的,但是给这五个水箱供水的却不是变频水泵,那么怎么控制水泵的启动和停止呢?如果是在水箱的进水处设置电磁阀,再连线到水泵房,那么就有了五组信号线,怎么能达到控制水泵的效果呢?这个问题真是头痛,设计院也没有很好地和我们解释,老板说要我们管线部搞定,头大了,望各位达人能赐教一二,也希望大家一起讨论一下水泵的自动控制问题,感谢感谢,

1146214191148.jpg

免费打赏
shaggy0101
2006年04月28日 17:49:48
2楼
水箱供水没必要使用变频泵,最好还是通过控制阀门来切断水源。其中一处水箱水达到设定水位后,通过阀门自动关闭,其它没灌满的水箱继续可以进水。通过水泵控制应该是行不通的,其中一个灌满停泵的话,其他水箱怎么办?遥控浮球阀不能用吗?
回复
nick_wujq
2006年04月28日 18:03:47
3楼
每个水箱进水管设电动阀,要求电气专业采用电动阀与水泵联动。
回复
小小法师
2006年04月28日 18:53:56
4楼
这种情况我做过,设电动阀控制就可以了,哪个水箱达到启泵水位时水泵就开启供水,不过这种控制方式水箱最好选大一点,不然水泵启动频繁,会影响水泵寿命。
回复
sanyanpai
2006年05月04日 11:39:34
5楼
谢谢各位的帮助,我们已经在和设计院与生产厂家联系解决了,谢谢.
回复
7859432
2006年05月04日 16:31:57
6楼
看得不太明白,我设计没有用过
回复
lhx1108
2006年05月05日 22:33:52
7楼
学励不等于能力,还是好好学习吧!

什么样的供水方式,用什么样的泵,用什么样的控制方式,能达到什么样的效果,

要有一定的实现经验,从多方面的问题考虑.
回复
sanyanpai
2006年06月01日 10:38:46
8楼
各位前辈说的对,我以后要好好多向各位前辈学习,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开