请教:电流互感器变比如何选择?
ztlnhj
ztlnhj Lv.3
2006年04月28日 16:40:01
来自于变压器
只看楼主

如果有一回路计算电流为50A,但建设单位要求设计容量比实际大一些,有增加设备容量的空间,在设计中选用了100A的断路器,请问,电流互感器变比应选择多少为宜?75/5还是100/5?

如果有一回路计算电流为50A,但建设单位要求设计容量比实际大一些,有增加设备容量的空间,在设计中选用了100A的断路器,请问,电流互感器变比应选择多少为宜?75/5还是100/5?
免费打赏
hhsscc
2006年04月28日 17:33:54
2楼

电流互感器的一次电流应为计算电流的1.25至1.5倍,故应选用75/5
回复
zzh6118
2006年04月28日 19:27:03
3楼
0.4千伏??10千伏??
0.4千伏选75/5A(75/1A)
10千伏选50/100/5A双变比
回复
互感器
2006年04月28日 21:43:16
4楼
也可选用100/5 0.2S级

-------------------------