关于电表计量的问题
ey007
ey007 Lv.6
2011年05月11日 10:37:32
只看楼主

各位高手,小弟新手,最近发现一个问题:最近检查一个电柜,发现电流表和计量的电能表共用一个互感器(实测电流有450A,而电流表只显示200A)请问这种接法是否有问题?如果有问题,该怎么验证?求高手解惑。

各位高手,小弟新手,最近发现一个问题:最近检查一个电柜,发现电流表和计量的电能表共用一个互感器(实测电流有450A,而电流表只显示200A)请问这种接法是否有问题?
如果有问题,该怎么验证?
求高手解惑。
免费打赏
姜振祥
2011年05月12日 17:50:30
12楼
电流肯定是串联的 电压一定是并联的
应该加强基础知识了。
建议看你的表的变比和互感器的变比是否一致啊。出现二次过负荷的可能很小啊
如果一致请核对电流表啊 可能是电流表有问题啊 。也有可能是接线错误啊。
回复
wuchiqun
2011年05月15日 12:43:19
13楼

电流表、电能表共用CT那来变比不一致?
回复
wuchiqun
2011年05月15日 12:46:58
14楼
非常赞同楼上说法!要明确CT是串联在负载线路上的,PT是并联在负载线路上的。