ATS切换开关的选用
hummer-hummer
2006年04月28日 16:18:50
只看楼主

ATS切换开关三极四极的选用我现在遇到这种情况,两路三相五线低压电源进机房,请问在机房内的ATS切换开关应选用三极的还是四极的?

ATS切换开关三极四极的选用
我现在遇到这种情况,两路三相五线低压电源进机房,请问在机房内的ATS切换开关应选用三极的还是四极的?
免费打赏
yixufeng
2006年04月28日 17:00:18
2楼
我们一般如果是同一变压器的选用三极,如果是不同就选用四极的,这样两边零线不会互相影响
回复
ljs1399
2006年04月29日 02:16:23
3楼
ATS切换开关应选用四极.规范上有规定.
回复
xiaoyong00114
2006年04月29日 03:20:31
4楼
2楼的兄弟没看清楚啊
是2路当然不是同一变压器下面,如果是这样就不需要用ATS
所以说一定要用4极的
回复
hummer-hummer
2006年04月30日 11:44:17
5楼
我正在找这个规范,可是一直找不到,3楼能否提供一下,或者提供一下规划的出处?
多谢了!
回复
zh_yingyu
2006年04月30日 14:00:55
6楼
你说的是什么机房?这和几台变压器没有关系。两台变压器也可以共用接地装置的。关键就在你的变电所设置的接地点是否统一
回复
mmhwe
2006年04月30日 16:14:42
7楼
三级
回复
xiaoyong00114
2006年05月01日 18:17:39
8楼
6楼的兄弟可能是还没看懂楼主的意思啊
ATS和几台变压器,接地的方式是没关系的
如果是在同一进线回路下(高压进线)的变压器
用3P的就可以了,其实如果是这样根本就没必要用ATS
楼主所说的两路是指变压器高压侧是不同一回路的2路
所以说N线一定要经过开关
我做ATS不少于30台
规范我没找到
回复
co1632005
2006年05月02日 21:47:26
9楼
应选用四极
回复
s9
2006年05月03日 00:16:55
10楼
自动转换开关电器ATSE 设计应用导则 http://co.163.com/forum/content/224_314628_1.htm

1.16 三相四线制(0.4/0.23kV)电力系统中ATSE极数的选用原则:
1.16.1 同一接地系统中,带漏电保护的两个电源回路下级的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
1.16.2 两种不同接地系统(包括两个不同中性线接地点的TN-S系统)间电源转换的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
1.16.3 正常供电电源与备用发电机之间,当采用不同的接地方式时其转换开关应采用四极ATSE。
1.16.4 IT系统中当引出中性线时,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
1.16.5 在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统除原则1.16.1、1.16.2、1.16.3的情况外一般不需要设四极ATSE。
1.16.6 TN-C系统严禁采用四极ATSE。

回复
hummer-hummer
2006年05月08日 10:49:51
11楼
多谢各位的支持!
回复

相关推荐

APP内打开