工地钢筋绑扎图,大家看看有什么问题[ 本帖最后由 fayefly129119 于 2011-5-11 10:29 编辑 ]
工地钢筋绑扎图,大家看看有什么问题
[
本帖最后由 fayefly129119 于 2011-5-11 10:29 编辑 ]
22楼
连接处得钢筋有问题吧??请教
回复
23楼
我认为绑扎的非常好,学习力,谢谢
回复
24楼
回复
25楼
回复
26楼
第一张未见异常,柱箍筋排法也对,砖胎膜做防水常有的事
筏板面筋没铺,又不知设计具体做法。 感官上 封边弯钩貌似闲短。
回复
27楼
第二张 貌似为楼梯平台板处,横向是剪力墙,
纵向那个是啥???? 梁上起墙?没看懂。
问题(包括第三张): 看起柱子很小,梁、墙钢筋是否满足直锚?不满足加弯钩。
满足直锚,对单墙来说,仍需伸入柱对边
对转角墙, 外侧水平筋应转角拉通。
03G101都有详细构造要求,多翻图集。
回复
28楼
谢谢楼主,这样个工程应该是砖混结构吧
回复
29楼
柱筋锚固在梁里吧应该
回复
30楼
柱子钢筋为什么收头了,剪力墙还没收。
回复
31楼
学习学习 刚刚接触 呵呵
回复