工地钢筋绑扎图,大家看看有什么问题
夜侦探
夜侦探 Lv.8
2011年05月11日 10:22:14
来自于工地图片
只看楼主

工地钢筋绑扎图,大家看看有什么问题[ 本帖最后由 fayefly129119 于 2011-5-11 10:29 编辑 ]

工地钢筋绑扎图,大家看看有什么问题

[ 本帖最后由 fayefly129119 于 2011-5-11 10:29 编辑 ]

20110427845.jpg


20110509893.jpg


20110509895(1).jpg

免费打赏
lisui537
2011年05月13日 13:06:01
22楼
连接处得钢筋有问题吧??请教
回复
zhpsxq
2011年05月13日 13:35:48
23楼
我认为绑扎的非常好,学习力,谢谢
回复
wlh9818
2011年05月13日 14:48:29
24楼
多发图片,大家共同进步啊.....
回复
cao1220
2011年05月13日 14:54:53
25楼
学习了
回复
booby2004
2011年05月13日 15:27:20
26楼
第一张未见异常,柱箍筋排法也对,砖胎膜做防水常有的事

筏板面筋没铺,又不知设计具体做法。 感官上 封边弯钩貌似闲短。
回复
booby2004
2011年05月13日 15:57:59
27楼
第二张 貌似为楼梯平台板处,横向是剪力墙,
纵向那个是啥???? 梁上起墙?没看懂。

问题(包括第三张): 看起柱子很小,梁、墙钢筋是否满足直锚?不满足加弯钩。
满足直锚,对单墙来说,仍需伸入柱对边
对转角墙, 外侧水平筋应转角拉通。

03G101都有详细构造要求,多翻图集。
回复
feiyufw
2011年05月13日 17:01:58
28楼
谢谢楼主,这样个工程应该是砖混结构吧
回复
kobewl
2011年05月13日 18:34:11
29楼
柱筋锚固在梁里吧应该
回复
cbhole2011
2011年05月13日 21:37:38
30楼
柱子钢筋为什么收头了,剪力墙还没收。
回复
little-555
2011年05月14日 08:29:36
31楼
学习学习 刚刚接触 呵呵
回复

相关推荐

APP内打开