请教建给规范两个问题,望指点
sundayday
sundayday Lv.3
2006年04月28日 16:10:01
只看楼主

排水 建给规范4.4.12上面的 注:3 排水管管径为为100mm的塑料管外径为110mm,排水管管径为为150mm的塑料管外径为160mm。4.4.12~15中,提到的管100mm,50mm,75mm,100mm对应De110,那么就是不是说50、75对应的外径是63、90????给水设计秒流量计算中若同时存在3.6.5及3.6.6条中的情况,怎么计算?譬如一幢楼上面办公楼,下面有餐厅

排水
建给规范4.4.12上面的 注:3 排水管管径为为100mm的塑料管外径为110mm,排水管管径为为150mm的塑料管外径为160mm。
4.4.12~15中,提到的管100mm,50mm,75mm,100mm对应De110,那么就是不是说50、75对应的外径是63、90????

给水
设计秒流量计算中若同时存在3.6.5及3.6.6条中的情况,怎么计算?譬如一幢楼上面办公楼,下面有餐厅
免费打赏
sundayday
2006年04月29日 10:59:29
2楼
没人来,顶一下
回复
visevesa
2006年04月29日 13:49:46
3楼
1.排水管管径为为100mm,图中标志De110
排水管管径为为150mm,图中标志De160
排水管管径为为50mm,图中标志De50
排水管管径为为75mm,图中标志De75
2.不应该有此情况,对号入座
回复
sundayday
2006年04月29日 14:23:40
4楼
多谢,
但是第二个,不会有上面办公,下面餐厅的楼吗?
回复
podal123
2006年04月29日 14:26:26
5楼
个人观点。同时存在的情况应按综合楼计算.a值应按加权平均法计算。
回复
sundayday
2006年04月29日 15:12:17
6楼
如果同是3.6.5条里建筑类别是可以,但是3.6.6条没得a好用来加权呀。
回复
长门
2006年04月29日 16:48:23
7楼
一般情况下,50-63,75-90是给水管道的对应,排水不是这样的.应该像3楼说的那样.
第2个问题还真不好回答,加权平均法确实正确,估计大家再做设计时没有多少回按加权平均法计算.
回复
podal123
2006年04月30日 09:32:59
8楼
第二个问题是个什么样的建筑。我理解的意思。仿佛就是个综合楼。应按3.6.5计算!但是不知道对不对。因为没接触过你说的这样的东东。!
回复
yaobinwei
2006年05月03日 15:50:30
9楼
其实我不想灌水,但是我急着下点东西啊,以前的积分用完了,希望斑竹不要怪小弟,在此先道歉了!
以后一定多来顶起!
回复