中央空调出水系统水流量现场怎么测试
yang.xiaoyang
2006年04月28日 15:59:15
来自于中央空调
只看楼主

国产精密测试仪好像还没有见到。各位提提看。

国产精密测试仪好像还没有见到。各位提提看。
免费打赏
zys0000
2006年04月28日 18:21:37
2楼
可以用超声波流量计来检测管道里的水流量,只需贴附在管外壁。
回复
yang.xiaoyang
2006年04月29日 10:52:10
3楼
俺用过,精度较差呀。特别是当系统不稳定要分析原因时,较难判断。
回复
gjsh007
2006年04月29日 11:31:54
4楼
看你做什么用途:
1、作为工程估计呢可以看水泵扬程去推算,也可以采用机组冷量和冷冻水温差去推算。
2、要测量呢可以使用超声波流量计
回复
yang.xiaoyang
2006年04月30日 13:39:42
5楼

是系统调试,超声波流量仪已用过,误差较大。
回复
njzxh
2006年04月30日 14:10:03
6楼


根据水泵扬程,水泵电流,和水泵的曲线图可以推算.
回复
yang.xiaoyang
2006年04月30日 14:52:36
7楼
问题出在进口水泵设计扬程偏高上,设计不承认(冷却水系统),结果是叶轮切屑了事。
回复
jimujidian
2006年04月30日 16:15:49
8楼
测试水泵的各参数,确定从水泵实际流量就行了,至于各支管,那只能依靠各类仪器了,不过挺贵的,另外,实际中测出来又怎样,,直接加动静态平衡阀就行了
回复
coolheating
2006年08月23日 09:05:13
9楼

水泵电流和水泵流量是成正比的吗?
回复
qingshan_25
2006年10月19日 09:45:15
10楼
回复