消防栓按钮和烟感相连
herong0523
herong0523 Lv.2
2011年05月11日 09:46:02
来自于照明工程
只看楼主

消防栓按钮为什么和烟感相连接呢?这样做有什么要求没有?一直被这个问题困惑,希望大侠赐教!!!!!!!

消防栓按钮为什么和烟感相连接呢?这样做有什么要求没有?一直被这个问题困惑,希望大侠赐教!!!!!!!
免费打赏
zlh1985
2011年05月13日 14:43:05
2楼
这样哪个消火栓按钮按下后,就有信号传至控制中心的控制主机上了啊。
回复
dianqipanli
2011年05月13日 16:41:20
3楼
火灾自动报警、联动现在一般是二总线制,在规定的距离、数量.....内就是两根线;里面走的是数字编码信号。
回复
zoujie1987
2011年05月18日 11:20:08
4楼
采用二总线 连接 起到联动控制作用
回复
netling
2011年05月19日 11:52:34
5楼
消火栓按钮是采用的独立布线至消防控制中心和消防泵控制器,为什么会和烟感报警相连呢,烟感报警走的是总线,有同学说是回送信号给消防控制器,可以去看看消防系统的原理图,消火栓用的是四根线,立面有回送信号功能的,不要弄混了
回复
jfd5277
2011年05月19日 19:29:45
6楼
我给你正解 消防火宅自动报警系统有总线和多线制 多线用在送排风 消防泵控制柜 喷淋泵控制柜 防火卷帘 手动报警按钮如无电话插口 消防电话也走多线

其他走总线如
烟感 温感(2跟信号线) 消火栓按钮(2跟信号线 2跟直起泵线 如带电话插口+2跟屏蔽线) 声光报警(2跟信号线+2跟24V电源线) 信号线全可以并联 直起泵线和24V电源线可以跟着信号线走 看实际情况怎么省线怎么走 一共6跟线 2跟信号到主机 2跟24V到主机 2跟直起泵线到泵房相应的控制柜 控制柜上的起泵按钮可以直接启动消防泵并把信号返回主机 主机放出报警信号 消火栓按钮是把信号先传送到主机 主机放出报警信号 多线盘上的直起泵线起泵 都是起泵 2个方式 海湾一个回路板最多带242点 我按小于242点给你解答的 我干消防的没错
回复