楼层受剪承载力及侧刚比值的问题
andy_yee
andy_yee Lv.12
2011年05月10日 18:14:07
只看楼主

某130M超高层框剪底部3层商业,层高5.5m,4层设备层层高2.7m...柱及剪力墙截面均未变化用SATWE,PMSAP及MIDAS算下来3,4层侧刚比值都在0.5左右可是:3,4层受剪承载力比值:SATWE和MIDAS都在1.0左右,但是PMSAP却在0.6左右,不满足B级高度0.75的限值是不是PMSAP有问题呢?和SATWE,MIDAS的结果差距太大层高对侧刚的影响很大,这是肯定的,那么受剪承载力和层高的关系???为什么三个软件的结果差这么多?哪个是偏于正确的呢?

某130M超高层框剪
底部3层商业,层高5.5m,4层设备层层高2.7m...柱及剪力墙截面均未变化
用SATWE,PMSAP及MIDAS算下来
3,4层侧刚比值都在0.5左右
可是:
3,4层受剪承载力比值:SATWE和MIDAS都在1.0左右,但是PMSAP却在0.6左右,不满足B级高度0.75的限值

是不是PMSAP有问题呢?和SATWE,MIDAS的结果差距太大
层高对侧刚的影响很大,这是肯定的,那么受剪承载力和层高的关系???为什么三个软件的结果差这么多?哪个是偏于正确的呢?
免费打赏
cyzsfg
2011年05月12日 23:38:06
12楼
个人觉得PMSAP算的结果应该正确,一般在这种层高差别较大,而又是转换层容易形成薄弱层,层高较大的承载力容易不满足。
回复
yunzhinan2009
2011年05月13日 00:41:16
13楼
多用几个软件算算,对比一下
回复
an-ye-tian
2011年05月13日 07:50:18
14楼
没碰到过,进来学习一下。
回复
夏宁
2011年05月13日 08:03:08
15楼
超高层还没有做过,也是来学习的,期待更多的高手释疑。
回复
dragon-w
2011年05月13日 08:41:00
16楼
主要是侧钢的计算方法!,SATWE 有三种,MIDAS只有一种,PMSAP 进入后要重设!