某住宅项目的车库防排烟,身图回复的意见,其中一条提到“发电机房未注明储油间邮箱设置带阻火器的通气管”,查了高规,却有提到这一点的,但是,以前做的项目也没有这样说明的,审图也没有意见。储油间我门通风专业必须要划这根通气管吗?怎么设置啊?管径要多大?有没有人做过的啊?做过的就讲讲这时怎么设置的吧

某住宅项目的车库防排烟,身图回复的意见,其中一条提到“发电机房未注明储油间邮箱设置带阻火器的通气管”,查了高规,却有提到这一点的,但是,以前做的项目也没有这样说明的,审图也没有意见。储油间我门通风专业必须要划这根通气管吗?怎么设置啊?管径要多大?有没有人做过的啊?做过的就讲讲这时怎么设置的吧
免费打赏
liuye102816
2011年05月16日 16:59:20
12楼
“我们做法是在发电机房的排风机上引一条管排风就可以了,同时要记得加70度电动防火阀!”

这样做是可以的,只要风机要选防爆风机就OK.
回复
fan4994
2011年05月17日 15:20:04
13楼
学习了
不错
回复
fan4994
2011年05月17日 15:21:46
14楼
学习了
回复
elephent
2011年05月17日 23:38:42
15楼


为什么要单独?
回复
morning502
2011年05月18日 17:23:21
16楼
学习了。。。。。。
回复
luosq5240
2011年05月19日 10:28:26
17楼
看完之后,惊心动魄啊。。。。
回复
snail_yin
2011年05月20日 08:30:00
18楼
锅炉房的规范是否适用于发电机房呢?这还是需要商榷的。
回复
robertdeng
2011年11月22日 10:47:35
19楼
这个问题刚刚遇到了~这个通气管是必须安装的,否则消防验收无法通过。
主要作用是防止空气中柴油浓度过高。

一般使用钢管出户,带上阻火器。