关于储油间通气管的设置疑问
kyben
kyben Lv.8
2011年05月10日 15:05:34
来自于通风排烟
只看楼主

某住宅项目的车库防排烟,身图回复的意见,其中一条提到“发电机房未注明储油间邮箱设置带阻火器的通气管”,查了高规,却有提到这一点的,但是,以前做的项目也没有这样说明的,审图也没有意见。储油间我门通风专业必须要划这根通气管吗?怎么设置啊?管径要多大?有没有人做过的啊?做过的就讲讲这时怎么设置的吧

某住宅项目的车库防排烟,身图回复的意见,其中一条提到“发电机房未注明储油间邮箱设置带阻火器的通气管”,查了高规,却有提到这一点的,但是,以前做的项目也没有这样说明的,审图也没有意见。储油间我门通风专业必须要划这根通气管吗?怎么设置啊?管径要多大?有没有人做过的啊?做过的就讲讲这时怎么设置的吧
免费打赏
daandrew
2011年05月11日 12:07:39
2楼
在图上引线出来说明:柴油发电机房储油间储油箱应密闭,并设置通向室外的通气管,通气管上应设置带阻火器的呼吸阀。
回复
nicolson_z
2011年05月11日 15:02:31
3楼
我们做法是在发电机房的排风机上引一条管排风就可以了...
回复
lizonggang
2011年05月11日 16:42:22
4楼
我们做法是在发电机房的排风机上引一条管排风就可以了,同时要记得加70度电动防火阀!
回复
w542131241
2011年05月11日 18:36:08
5楼



支持此种说法。如果是发电机房,油箱一般不会超过2立方,所以有DN65的镀锌管就行了
回复
hw_1019
2011年05月12日 11:15:34
6楼
我们做法是在发电机房的排风机上引一条管排风就可以了,同时要记得加70度电动防火阀!---汗,储油间要单独排风。你敢违反强条!?
回复
yhht
2011年05月13日 00:57:11
7楼
图上引线出来说明:柴油发电机房储油间储油箱应密闭,并设置通向室外的通气管,通气管上应设置带阻火器的呼吸阀。
回复
allwilling
2011年05月13日 11:01:50
8楼
这个管应该不是排风管,是油罐的工艺要求,照道理暖通的可以不做,应该是工艺专业做或者油罐的使用者电气专业做。
回复
al0la
2011年05月13日 14:57:38
9楼

哪本规范那个强条规定的哦?
另,关于油箱通气管的设置详见锅炉房设计规范6.1.9条,这是强条哦。

我的小宝贝依依:你们在说什么?

回复
ytk1979
2011年05月13日 23:25:58
10楼
在图中说明该要求,注明该系统和供由系统由设备商统一供货安装。
回复
ytk1979
2011年05月13日 23:27:26
11楼
楼上的没看清楼主的问题实质..
回复