冷库中采用板式搁架冻结装置,风速为1.5m/s 请问该怎么确定传热系数?
冷库中采用板式搁架冻结装置,风速为1.5m/s 请问该怎么确定传热系数?
2楼
是新产品吗?好像没有听到过“板式”搁架这个名称。
不过传热系数的定义已经确定:K与换热设备的热交换方式、外部条件等有关。那么只要确定设备的换热过程各参数 ,估算K值就是可能的。准确的参数往往是通过多次实验获得的,那是作为工厂产品应市的必要程序,一般都由厂家提供。
不知道你是什么情况。
回复
3楼
致楼主:你说的是搁架排管么?一般风速为1.5m/s时,传热系数约21W/m^2.k,搁架为D38无缝钢管。
回复
4楼
烟台冰轮、常州市南极速冻设备有限公司、南通冷冻设备有限公司都有“板式搁架冻结器”这种产品。
就是不知道这种产品的传热系数是多少。
回复
5楼
我没算过,我给人做冻结间一般按照冻结间面积*6=隔架排管表面积,使用中还可以。
回复