【求助】问个关于变压器二次侧配电柜的问题
wanfeng911
wanfeng911 Lv.3
2011年05月10日 11:37:25
来自于变压器
只看楼主

一般情况都是变压器二次侧出线连接低压配电柜,然后再从对应的低压配电柜下端连接用户的低压动力柜。我这里是这么个情况,我是做水源热泵系统机房的,变压器是专变,变压器二次侧出线后连个总开关,然后不准备使用低压配电柜,而是直接将动力柜连接在总开关下,这样比平常做法少了一级。不知相关规范上有没有规定能不能这样做。

2011年05月10日 11:42:01
2楼
专变的话,应该可以。
回复
huajx001
2011年05月10日 11:43:50
3楼
只要你的动力柜同时具备过流,短路,计量等设施,是可以的.
回复
lingxuct
2011年05月10日 11:47:11
4楼
“直接将动力柜连接在总开关下”,动力柜只有一台是可以的,有二台及以上就不行了。
回复
wanfeng911
2011年05月10日 13:01:22
5楼
我这有很多台啊,有没有相关的规范啊?
回复
zyz8438
2011年05月10日 15:54:05
6楼


既然说变压器是专变,怎么又会带有很多台动力箱?
回复
shwj89
2011年05月11日 09:16:59
7楼
他的专变应该是给他的热泵系统泵房专门供电的,如果你的动力柜的电源电缆有一根坏了,那岂不都得停电,电缆故障,总开是否能跳开?要是距变压器很近的话,动力柜的开关能满足分断能力,也未尝不可,毕竟省钱了嘛
回复
zhanxin1990
2011年05月11日 12:20:15
8楼
学习了………………
回复
淮岸听风
2011年05月12日 15:17:46
9楼
动力柜内有断路器吗?有的话就可以用
回复
jxg2313
2011年05月13日 11:00:28
10楼
动力柜里有相应的保护装置及开关。
回复
jinchen9408
2011年05月13日 11:06:08
11楼
专变,只要满足保护要求即可。
回复