高层算位移的时候连梁是否折减
leehoc
leehoc Lv.3
2011年05月10日 11:30:21
只看楼主

高层算位移的时候连梁是否折减抗规6.2.13 条文说明 计算内力可折减。急死俺位移时 连梁刚度可不折减高规5.2.1 在内力计算中 抗震设计的框剪 剪力墙结构中的连梁刚度可予以折减 不知道各位是怎么理解的

高层算位移的时候连梁是否折减
抗规6.2.13 条文说明 计算内力可折减。急死俺位移时 连梁刚度可不折减
高规5.2.1 在内力计算中 抗震设计的框剪 剪力墙结构中的连梁刚度可予以折减
不知道各位是怎么理解的
leehoc
2011年05月10日 12:16:36
2楼
都来讨论一下嘛
回复
x1xqq
2011年05月10日 12:23:41
3楼
计算位移时,连梁刚度可不折减。
位移要求是舒适度要求,在一定的条件下还可以降低要求。
因此,计算位移时,设定的条件就不要太严格了。
回复
tianshi1988
2011年05月10日 15:32:21
4楼
我觉得楼主概念有点混了,计算连梁配筋时为保证在地震作用下连梁先出现塑性铰,从而保护剪力,可以对连梁进行刚度折减,并且大多数情况下都是要折减的;而位移计算,两者没什么必然联系,程序计算时也是分开计算的,而且规范要求,在进行抗震位移计算时,楼板必须强制采用刚性楼板。因此,我觉得位移计算连梁折不折减,对计算结果没多大影响,连梁刚度折减只是考虑配筋和保证塑性铰的出现,与位移没多大关系。
回复
airlwh
2011年05月10日 21:47:09
5楼
参见新抗规的条文说明,抗震计算位移时,可不折减,你先弄清楚是风控还是地控
回复
leehoc
2011年05月11日 17:12:19
6楼
现在说的就是地震起控制作用的
回复
lurry5359
2011年05月11日 22:51:34
7楼
计算位移和计算内力是分开进行的,计算位移时连梁刚度不折减,而且楼板采用刚性假定;计算内力时连梁刚度折减,不考虑楼板刚性假定。
回复
长风漫无
2011年10月22日 14:47:24
8楼
2011版PKPM位移和连梁刚度的折减系数是对应的,折减大,位移就大,所以楼上几位的回复文不对题么
回复
hyp1962
2011年10月22日 21:40:25
9楼
计算地震内力时,抗震墙连梁刚度可折减;计算位移时,连梁刚度可不折减.
在采用PKPM软件进行设计时,如果按连梁刚度折减后的位移满足规范要求(一般情况都满足),那么内力计算与位移计算可以采用一套数据;否则可以采用连梁刚度不折减的数据计算位移,连梁刚度折减的数据计算内力及配筋!
回复
lianghonghu
2011年12月05日 14:04:37
10楼
回复
zjs8243
2013年01月19日 12:24:40
11楼
说的部队,pkpm是计算内力位移都考虑折减
回复