【急求!!!】取水塔加固方案
wonjc
wonjc Lv.8
2006年04月28日 10:17:25
只看楼主

工程在东北:一水库中6mx6m取水塔在冬天冰冻时被拉裂,水平一圈全被拉裂,裂缝为贯穿裂缝,裂缝约在水面下15m,只能采用水下作业,水库不可能降水,请求各位帮忙给个裂缝加固方案,紧急!!!只要方案可行,悬赏送分

工程在东北:一水库中6mx6m取水塔在冬天冰冻时被拉裂,水平一圈全被拉裂,裂缝为贯穿裂缝,裂缝约在水面下15m,只能采用水下作业,水库不可能降水,请求各位帮忙给个裂缝加固方案,紧急!!!
只要方案可行,悬赏送分
免费打赏
sushihuli-133
2006年04月28日 19:50:45
2楼
有图片最好了,我想象不出是什么样子......
回复
wonjc
2006年04月29日 08:45:41
3楼
图片一:裂缝处曾经用钢板加固过,但现在还渗水
回复
wonjc
2006年04月29日 08:58:36
4楼
图片二:从取水塔底部向上拍的情况,裂缝渗水清晰可见
回复
wonjc
2006年04月29日 09:03:58
5楼
图片三:现在水库水位在128.00左右,裂缝在标高115.00
回复
wonjc
2006年04月29日 09:04:32
6楼
图片四
回复
zzpeng8008
2006年04月30日 01:03:29
7楼
设计一个三面封闭,一面敞开,下部有封底,顶部敞开的钢盒子.当然高度要超过15米,强度要精密验算.上部用吊车吊下到水里,敞开面贴向塔外壁,用钢索将其牢牢固定在塔身上(潜水员要费点劲!,呵呵),在吊车不放开情况下(其实一直也不放),下计算过的配重.用水泵抽水,由于浮力与配重平衡,钢盒子只受侧向水压力,水压力将把钢盒子更紧密地压向塔体.可在与塔体接触周边予先加一些胶皮垫之类,以提高密闭性.水泵保持工作排出渗水.下人用常规方法补漏,加固.补好一处再换地方,钢盒子可重复利用.钢盒子宽度较大时,封闭面钢板要有加劲肋,并有支柱能顶在塔壁上.

因为不知道有什么先进的科技能直接在水下补漏,才出此愚笨之策(不一定能行).像是一种变态的围堰(一个思路),权做引玉之砖!
回复
sushihuli-133
2006年04月30日 17:00:23
8楼
从照片上看,裂缝应该属于微细裂缝或加固效果不理想保留了微细裂缝。不知道原来的加固是粘钢做法还是注胶的方法,如果是压力注胶做法应该不会出现问题的。
有没有考虑过在取水塔内壁增加钢筋混凝土(高强无收缩灌浆料)叠合层(梁),造价低,强度高。
回复
kg500
2006年05月01日 22:43:30
9楼
东北天气冷.水结冰后的膨胀对水箱产生了压力.水泥的冻溶也会产生这种情况.
1. 在内部先防水.在贴钢板.后用工字钢十字支撑.
2. 外部在冻层内刷防水剂(沥青应该可以).还有种防冻剂.(不知道有没有合适的)
3. 冻层内的墙体外可以围一排油炸木.或者其他办法.减少冰冻对水箱产生的力!最好的办法就是人为的对取水塔周围的冰进行破坏.

我也是设想.未经取证!错误请指正!!!!还是去请教设计好点!!!!
回复
kg500
2006年05月01日 22:46:01
10楼
9楼补充!
8楼看的出是专业.顶!!!!!!!
比我的办法好!可行!!
回复
zzpeng8008
2006年05月01日 23:15:14
11楼
如果只考虑加固,在内侧加纵横成网格状的附壁梁’柱就可以,相当将裂开的两部分绑在一起,比较简单;
但要补漏,只在内侧想办法就很困难了.压力注胶好像要清缝,埋管吧,可内外有15m压头.....除非有新工艺’新材料’新设备......