配电箱内电流互感器要加保险吗?
decai_521
decai_521 Lv.4
2006年04月28日 09:49:52
来自于变压器
只看楼主

各位朋友配电箱内的电流互感器是否需要设保护?谁有配电箱内配置规范要求。

各位朋友配电箱内的电流互感器是否需要设保护?谁有配电箱内配置规范要求。
免费打赏
lingxuct
2009年09月05日 07:19:50
12楼
电流互感器的二次是强迫性能量输入,二次开路,输入的能量无法消耗,将产生过电压而烧电流互感器!
回复
glliang1
2009年09月05日 09:11:10
13楼

正解 LZ 这是很基础的电气原理
回复
glliang1
2009年09月05日 09:12:24
14楼
同时也是为了保证人的安全
回复
liuxin01
2009年09月05日 15:12:15
15楼
绝对不允许安装保险,如安装的保险动作将会导致电流互感器开路,产生特高压,危机人身及设备安全
回复
chenggang123456
2009年09月05日 15:28:32
16楼
不须要,这样会使电流回路开路,行成高压。
回复
lbs6688
2009年09月05日 23:12:26
17楼
哈哈