【请问】关于高压开关柜成套制造的问题
sjycjm
sjycjm Lv.9
2011年05月10日 10:06:57
只看楼主

柜体形式采用金属环网柜,柜内主要元件ZNF25-12/630真空负荷开关一台和VS1-12-630/25KA一台,柜体需要多大?

柜体形式采用金属环网柜,柜内主要元件ZNF25-12/630真空负荷开关一台和VS1-12-630/25KA一台,柜体需要多大?
免费打赏
leebinggang
2011年05月10日 10:43:34
2楼
没说清楚,不好讲。
回复
z1g2d3
2011年05月10日 13:03:36
3楼
还不明白楼主说的什么
回复
lennie1219
2011年05月10日 15:11:51
4楼
1000*900*2200(宽*深*高) 不过你这个方案感觉不好啊,FZN25需要往上提给下面侧装VS1足够的安装空间,以及挂电缆的高度。
回复
sjycjm
2011年05月10日 17:44:59
5楼
谢谢指点!上述配置要求来源于某单位设计图,感觉不妥,以前未见过这种方案,故来请教,您如有更佳方案,请赐教。
回复
lennie1219
2011年05月11日 08:51:47
6楼
如果把负荷开关换成FLN36的,结构就能更紧凑,柜体只需要做到 750*900*2200就可以,但成本貌似要高一点
回复
春风细雨
2011年05月11日 09:11:17
7楼
柜的大小是有规范的,找本图集看一下就行了。
回复
yujunzhilian
2011年05月11日 15:40:18
8楼
你说的这两种开关有一体式的吧,我记得见过,珠海可利的。你查一下。
回复
gzhlong
2011年05月11日 16:12:34
9楼
我觉得该方案没有必要,既然用了真空断路器,就没有必要再用真空负荷开关,如果要求有明显的可视隔离断点,真空断路器上端改用一台GN30或GN19的隔离开关就够了,或是直接采用真空负荷开关熔断器组合电器就行了,可以节约很多钱。
回复
cschlo
2011年05月12日 09:40:47
10楼

支持!!!
回复
gp1122145
2011年05月12日 11:20:51
11楼
问问那个设计,是不是真空负荷开关和真空断路器二选一的呢?
不会一个柜子里面两个都用吧。