柜体形式采用金属环网柜,柜内主要元件ZNF25-12/630真空负荷开关一台和VS1-12-630/25KA一台,柜体需要多大?
柜体形式采用金属环网柜,柜内主要元件ZNF25-12/630真空负荷开关一台和VS1-12-630/25KA一台,柜体需要多大?
2楼
没说清楚,不好讲。
回复
3楼
还不明白楼主说的什么
回复
4楼
1000*900*2200(宽*深*高) 不过你这个方案感觉不好啊,FZN25需要往上提给下面侧装VS1足够的安装空间,以及挂电缆的高度。
回复
5楼
谢谢指点!上述配置要求来源于某单位设计图,感觉不妥,以前未见过这种方案,故来请教,您如有更佳方案,请赐教。
回复
6楼
如果把负荷开关换成FLN36的,结构就能更紧凑,柜体只需要做到 750*900*2200就可以,但成本貌似要高一点
回复
7楼
柜的大小是有规范的,找本图集看一下就行了。
回复
8楼
你说的这两种开关有一体式的吧,我记得见过,珠海可利的。你查一下。
回复
9楼
我觉得该方案没有必要,既然用了真空断路器,就没有必要再用真空负荷开关,如果要求有明显的可视隔离断点,真空断路器上端改用一台GN30或GN19的隔离开关就够了,或是直接采用真空负荷开关熔断器组合电器就行了,可以节约很多钱。
回复
10楼
支持!!!
回复
11楼
问问那个设计,是不是真空负荷开关和真空断路器二选一的呢?
不会一个柜子里面两个都用吧。
回复