22楼
化霜最好的方法是用热气+水化霜同时进行是最好的方式,
回复
23楼
学习了,要看具体机型和使用地区
回复
24楼
我做过一个热氟除霜的系统,除霜效果非常好。用的是库宝的冷风机(水盘有盘管并和蒸发器相连)节能个人感觉谈不上。自控阀门比较多。
回复
25楼
现
有一个冷库4*6*2.3钢排管零下10-23度,机组为R22/15匹水冷机,因使用年限长,内钢排管泄漏(原直径25排管为顶墙结合布置,管长335米)准备改成直径25或32二翅片15厘米的铝管,需要多少米,如果铝管比钢管少的很多,是否造成回气过大影响效果,15匹机组是否过大,要是改成冷风机,冷风机要多大?希望各位大师给予解答,谢谢
回复