非消防电梯断电何为?有人懂么?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2011年05月10日 00:11:09
只看楼主

非消防电梯断电,就电梯控制箱还是电梯井道照明,插座都得断?????????????、

非消防电梯断电,就电梯控制箱还是电梯井道照明,插座都得断?????????????、
免费打赏
zyg6871
2011年05月14日 11:38:21
22楼
全部断开 因为火灾后 肯定要断电 并且要在配电室断掉全部电源(消防电梯除外) 那么普通电梯的所有供电都断掉了
回复
polophoto
2011年05月14日 14:45:19
23楼
说实话,还真不是从符合容量角度考虑的。我估计大家目前的设计,消防的时候,即使平时负荷不切掉也不会跳闸。
回复
fengfuyue
2011年05月15日 15:15:43
24楼
全部断开 因为火灾后 肯定要断电 并且要在配电室断掉全部电源(消防电梯除外) 那么普通电梯的所有供电都断掉了。同意。
回复
luckyzgx
2011年05月16日 09:54:07
25楼
六楼为正解。
回复
yaob101
2011年05月16日 12:39:12
26楼
一般情况下分励脱扣是安装在电梯配电箱总开关的呀。电梯控制箱,井道照明插座,机房照明插座空调,轿厢照明和排气扇都是电梯配电箱的出线回路。你觉得切非的时候会是什么情况呢?
回复
leeyee201
2011年05月16日 16:36:06
27楼
消防电不计算在装机容量里