非消防电梯断电,就电梯控制箱还是电梯井道照明,插座都得断?????????????、
非消防电梯断电,就电梯控制箱还是电梯井道照明,插座都得断?????????????、
12楼
上次就电梯控制箱断电别都没断
回复
13楼
都得断。因 为发生火灾时,电梯井道易产生烟筒效应。人们逃生时只能走消防楼梯。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
14楼
消防负荷平时虽然不用,但是也是计算在装机负荷里的,不存在省电给消防用一说
回复
15楼
非载人消防电梯,消防动作时断电,客梯不能断电,迫降一层
回复
16楼
非消防电梯在火灾时,先完成首层迫降后,就必须把所有动力电切除,避免火灾使用时出现危险
回复
17楼
全部断,因为你不是消防电梯,规范规定在火灾时应该切断非消防用电。
回复
18楼
支持6楼得说法
回复
19楼
电梯控制箱切电源吧。防止火灾时楼内人员坐电梯卡在里面吧。
火灾时电梯不是疏散出口吧,消防电梯给消防队员用吧。。。。。。
回复
20楼
消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号;;赞同16#楼的说法。。
回复
21楼
非消防电梯在火灾时,先完成首层迫降后,就必须把所有动力电切除,避免火灾使用时出现危险
回复