四层的综合楼,单层面积1450,一层为超市+厨房,二层为餐厅,三、四层办公。需要做喷淋吗?福建省的工程。在线求解。

四层的综合楼,单层面积1450,一层为超市+厨房,二层为餐厅,三、四层办公。需要做喷淋吗?福建省的工程。
在线求解。
免费打赏
rsh11959
2011年05月09日 23:40:01
2楼
按规范 ,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑需要设置喷淋系统。
这个建筑要怎么去定义。求解。
回复
w-jwei
2011年05月10日 19:26:39
3楼
你上面说是的一种情况,还有就是,你这个建筑设没有送回风管的集中空调,如果设的话,就要做喷淋,如果没有设,单层的商业没有大于1500,就不用设喷淋。
回复
rsh11959
2011年05月11日 23:56:35
4楼
没有做 空调送回风系统。底层商业大约为1000平方
回复
飞天
2011年05月12日 17:06:10
5楼
明显是扣规范极限的设计。
应该是不用设喷淋。
回复
lsg-23
2011年09月06日 10:31:38
6楼
应该做自动喷水灭火系统
回复
yygyghd
2011年09月06日 10:45:34
7楼
应该做自动喷淋
回复
linaijing2009
2011年09月06日 13:12:05
8楼
做吧,不做有点悬。
回复
hyingman
2011年09月14日 11:53:33
9楼
这么一个综合楼还是做上比较好。
回复
lanlan319
2012年06月13日 15:21:52
10楼
不用做,我刚做了个类似的,问审图办的说可以不做,其实也没达到必做的条件,不做也有道理的
回复
lweiwei_2009
2014年06月23日 15:47:23
11楼
谢谢分享