求助:一梯十一户地暖采暖
kun0219
kun0219 Lv.2
2011年05月09日 20:59:25
来自于采暖供热
只看楼主

设计一住宅楼一梯十一户,只有一个采暖管井,请问一下什么方案好一些,若采暖井中用分集水器,不能供十一户啊图:户型为复式 图二为跃层[ 本帖最后由 kun0219 于 2011-5-11 19:26 编辑 ]

设计一住宅楼一梯十一户,只有一个采暖管井,请问一下什么方案好一些,若采暖井中用分集水器,不能供十一户啊

图:户型为复式 图二为跃层

[ 本帖最后由 kun0219 于 2011-5-11 19:26 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
wfxjwang
2011年05月11日 16:27:45
12楼
最好设置两套立管,一套立管设分集水器带个5、6户;这样应该比较好。
回复
ziwei_feixiang
2011年05月11日 16:59:46
13楼
一梯十一户,全部从管井出,并排22根管子,暂且不说管道井够不够大,走廊能走下22根管子吗?用传统的分户计量的方法不合适,
我之前做了一个公寓式的,一层大概20多户,需要分户计量,我是这样做的,立管超50米分区,同层出采暖供回水管走吊顶,到住户位置找一段墙剔槽安装热表等分户计量装置及集分水器,然后集分水器至户内就是常规设计。不知道我说明白没有,这个系统对平衡要求比较严格,尽量做同程系统,立管倒是不必要做成同程。本人愚见!!
回复
rt300
2011年05月11日 17:49:42
14楼
可否把平面图的抓图发上来啊 大家针对图来讨论
回复
kun0219
2011年05月11日 19:29:22
15楼
已经上图了 期待高手来解答 万分感谢啊......
回复
snail_yin
2011年05月12日 09:02:33
16楼
对于这种情况,最好的方法就是和建筑协商,分区域设置3各管井。
回复
huang-xinlian
2011年05月12日 09:40:40
17楼
不够用,有点小了。
回复
dengjunbo42
2011年05月12日 10:04:22
18楼
按楼主描述,应该有四对立管;分集水器可以布置于厨房或者嵌墙安装。。
回复
vk3001h
2011年05月12日 13:30:52
19楼

技措关于“每一对共用立管在每层连接的户数不宜超过3户”的要求指的是采暖支管直接与主立管用三通连接的情况,目的是避免立管上管件过多影响立管刚度,并不是说一对主立管在每一层供应的户数不超过3户。超过3户当然是可以的,用分集水器连接就行了。这个技措也提到了。
回复
vk3001h
2011年05月12日 13:33:28
20楼

这个井道尺寸排下11块热表是没有问题的,问题在于后面13楼说的:你这1.3m面宽排不下22根采暖管。
回复
kun0219
2011年05月12日 19:07:03
21楼
那请问管井多宽 够用啊?
回复

相关推荐

APP内打开