设计一住宅楼一梯十一户,只有一个采暖管井,请问一下什么方案好一些,若采暖井中用分集水器,不能供十一户啊图:户型为复式 图二为跃层[ 本帖最后由 kun0219 于 2011-5-11 19:26 编辑 ]
设计一住宅楼一梯十一户,只有一个采暖管井,请问一下什么方案好一些,若采暖井中用分集水器,不能供十一户啊
图:户型为复式 图二为跃层
[
本帖最后由 kun0219 于 2011-5-11 19:26 编辑 ]
2楼
同一个管井也可以设置两套立管,需要加大管井。
回复
3楼
如果你的设备管井平面尺寸有电梯井道那么大,11户用1个热力表井还是可以的。
回复
4楼
5 每一对共用立管在每层连接的户数不宜超过3户。这样来看,只有增加立管数量来满足要求,看你管井面积能不能满足要求,设置分集水器,感觉是可行的,期待高手来解答
回复
5楼
设集分水器,现在的集分水器可以设8路以上的分支
回复
6楼
新手学习中
回复
7楼
可以在管井设11路分集水器,然后根据户内的采暖分区数设置相应路数的分集水器
回复
8楼
谢谢大家了,管道井尺寸为1900X1300 每户约七八十平 管道井够用吗
回复
9楼
管道井不够大,光热表就安装不开!!
回复
10楼
每一对共用立管在每层连接的户数不宜超过3户
管道井的尺寸严重不够
回复
11楼
这么多户,有点像公寓楼,可以分层设置2组分、集水器;其中一组5付支管,另一组6付支管。相对加大管道井尺寸。
回复