设计一住宅楼一梯十一户,只有一个采暖管井,请问一下什么方案好一些,若采暖井中用分集水器,不能供十一户啊图:户型为复式 图二为跃层[ 本帖最后由 kun0219 于 2011-5-11 19:26 编辑 ]
设计一住宅楼一梯十一户,只有一个采暖管井,请问一下什么方案好一些,若采暖井中用分集水器,不能供十一户啊
图:户型为复式 图二为跃层
[
本帖最后由 kun0219 于 2011-5-11 19:26 编辑 ]
22楼
增大管井,设置大的分集水器,分出11个头,供11户
回复
23楼
多大的管井就够用了啊
回复
24楼
为什么都不肯自己动手算一下呢?很简单啊。埋地管最小间距60mm。22根管共有21个60mm间距,考虑两边距墙60mm,一共是23个60mm间距。最小面宽(两面相对墙内墙皮)60*23=1380mm。前提条件:门口没有其他管道,全部面宽均用于排22根管。
回复
25楼
我也曾遇到这样的问题,学习知识了
回复
26楼
自己算过了,只是不太确定,比方说埋地管最小间距60mm是真不知道,太感谢啦!!
回复
27楼
兄弟,管井内设不开考虑在走廊设水平管进各家分水器
回复
28楼
分集水器最大有12回路的,我用过,找找乔治费歇尔的样本看看。
回复
29楼
很好的参考资料,谢谢楼主
回复
30楼
技措关于“每一对共用立管在每层连接的户数不宜超过3户”的要求指的是采暖支管直接与主立管用三通连接的情况,目的是避免立管上管件过多影响立管刚度,并不是说一对主立管在每一层供应的户数不超过3户。超过3户当然是可以的,用分集水器连接就行了。这个技措也提到了。
学习了,前面做过一梯四户,图是画出了,不过担心安装时无法安装,是普通多层居民住宅,楼梯间开间2.4米,设备管道铁楼梯间外墙300mm范围内安装,你的回复给我提示,同一楼层多用户,可接分集水器,而后引至各户,再装热表过滤器等。谢谢
回复
31楼
关键是每一对供回水管不能超过三户呀。
回复