【求助】再次问个关于变电站母线设置的问题
hosentang
hosentang Lv.3
2011年05月09日 20:55:35
只看楼主

这里求教大家另外一个问题:为什么这个110kV入线初期采用2分段母线,而终期第三台主变运行后,母联开关不就没用了吗?不就变成单母线运行了?手册里不是说单母线110~220kV配电装置的出线回路数不超过两回吗?而且这样可靠性会变低吧?求各位专家学者指点迷津![ 本帖最后由 hosentang 于 2011-5-10 10:11 编辑 ]

这里求教大家另外一个问题:
为什么这个110kV入线初期采用2分段母线,而终期第三台主变运行后,母联开关不就没用了吗?不就变成单母线运行了?手册里不是说单母线110~220kV配电装置的出线回路数不超过两回吗?而且这样可靠性会变低吧?求各位专家学者指点迷津!
问题2.JPG

[ 本帖最后由 hosentang 于 2011-5-10 10:11 编辑 ]

问题2.JPG

免费打赏
淮岸听风
2011年05月10日 09:36:02
2楼
“110~220kV配电装置的出线回路数不超过两回吗”没听说过
回复
hosentang
2011年05月10日 10:13:53
3楼
回答楼上高人,这是在 <电力工程电气设计手册> 里面所描述关于单母线的适用范围.不知道是不是大家太忙了..没多少人过来回答问题...再次跪求了..
回复
lingxuct
2011年05月11日 12:10:05
4楼
“第三台主变运行后,母联开关不就没用了吗?”

由于变电所逐步增容的,二台主变时做成了“单母分段”,当第三台上来时,3#主变设计成了“双母线”方式,3#主变与110KV(二段)母线之间只会合一个刀闸(不会长时间同时合二个刀闸),所以,母联的作用还是存在的(而且需要倒3#主变时,必须合母联断路器)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-11 12:11 编辑 ]
回复
hosentang
2011年05月11日 20:25:49
5楼
非常感谢主管版主的回答,长见识了
回复
y502x
2011年05月11日 23:10:31
6楼
长见识了
回复
jhepzxd
2011年05月20日 05:51:58
7楼
我的感觉第三台主变应该是线变组接线,高压侧与一、二段母线无直接联系。
回复
hiafang
2011年05月22日 09:43:22
8楼
单母线接线只适用于一台主变的情况。

根据楼主提供的接线图,我认为这个变电站是采用两用一备的运行方式。
不会三台同时运行。
任何两台主变运行时,都是单母分段方式运行的。
少数情况下单台主变运行,这时合上母联,采用单母线方式运行。
回复
hugh0680
2011年05月23日 16:31:00
9楼
回复

相关推荐