这里求教大家另外一个问题:为什么这个110kV入线初期采用2分段母线,而终期第三台主变运行后,母联开关不就没用了吗?不就变成单母线运行了?手册里不是说单母线110~220kV配电装置的出线回路数不超过两回吗?而且这样可靠性会变低吧?求各位专家学者指点迷津![ 本帖最后由 hosentang 于 2011-5-10 10:11 编辑 ]
这里求教大家另外一个问题:
为什么这个110kV入线初期采用2分段母线,而终期第三台主变运行后,母联开关不就没用了吗?不就变成单母线运行了?手册里不是说单母线110~220kV配电装置的出线回路数不超过两回吗?而且这样可靠性会变低吧?求各位专家学者指点迷津!
[
本帖最后由 hosentang 于 2011-5-10 10:11 编辑 ]
2楼
“110~220kV配电装置的出线回路数不超过两回吗”没听说过
回复
3楼
回答楼上高人,这是在
<电力工程电气设计手册>
里面所描述关于单母线的适用范围.不知道是不是大家太忙了..没多少人过来回答问题...再次跪求了..
电力工程电气设计手册>
回复
4楼
“第三台主变运行后,母联开关不就没用了吗?”
由于变电所逐步增容的,二台主变时做成了“单母分段”,当第三台上来时,3#主变设计成了“双母线”方式,3#主变与110KV(二段)母线之间只会合一个刀闸(不会长时间同时合二个刀闸),所以,母联的作用还是存在的(而且需要倒3#主变时,必须合母联断路器)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-11 12:11 编辑 ]
回复
5楼
非常感谢主管版主的回答,长见识了
回复
6楼
回复
7楼
我的感觉第三台主变应该是线变组接线,高压侧与一、二段母线无直接联系。
回复
8楼
单母线接线只适用于一台主变的情况。
根据楼主提供的接线图,我认为这个变电站是采用两用一备的运行方式。
不会三台同时运行。
任何两台主变运行时,都是单母分段方式运行的。
少数情况下单台主变运行,这时合上母联,采用单母线方式运行。
回复
9楼
回复