关于复合地基的几个问题
fugz2000
fugz2000 Lv.2
2006年04月27日 23:17:00
只看楼主

本人接到一工程,六层框架带半地下室,基底土层承载力标准值fak=180kPa,往下10m左右有一层粉砂层,中间几层记不住了计算轴力标准值6800kN,设计值8000kN,设计师建议采用复合地基,考虑4.0m*4.0m独立基础,厚度1.0m,采用9根10.0m左右400预应力管桩(承载力标准值约550kN),计算复合地基承载力约为500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土层本人菜鸟,想像各位请教:

本人接到一工程,六层框架带半地下室,
基底土层承载力标准值fak=180kPa,往下10m左右有一层粉砂层,中间几层记不住了
计算轴力标准值6800kN,设计值8000kN,
设计师建议采用复合地基,考虑4.0m*4.0m独立基础,厚度1.0m,
采用9根10.0m左右400预应力管桩(承载力标准值约550kN),计算复合地基承载力约为500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土层
本人菜鸟,想像各位请教:
1. 复合地基采用预应力管桩,能否达到与土共同作用的效果
2. 是否仅需满足独立基础之间的沉降差要求,
3. 如果可以这样做,怎样计算和处理独立基础和底板之间的沉降
4. 如果采用复合地基,还需要计算或者注意什么?
希望各位前辈指教,在下不胜感激

免费打赏
九天之上
2006年04月28日 15:59:11
2楼
这个问题比较复杂,我个人认为采用9根10.0m左右400预应力管桩的方式,太悬了!原因是:

1、复合地基,简单地说就是添加部分“材料”,加强地基的承载力,但是10m的400预应力管桩如何加强地基?排水固结?

2、10m的400预应力管桩作摩擦桩似乎短了点(虽然不清楚地基土分布情况和具体指标),而且也与复合地基不相干。

因此,复合地基采用预应力管桩,我认为很难达到与土共同作用的效果。
回复
zoumin2w
2006年04月28日 23:33:17
3楼
如2楼所说,复合地基就是在土中加点什么,包括做成砂石桩或水泥土桩什么的,据我的知,预应力管桩与桩周土难以共同工作,难以形成复合地基。要么就作单纯的桩基,只算桩的承载力,桩上做地下室底板。要么作柱下条形基础。六层框架怎么柱底轴力这样大,几度地震区?柱距不知是多少,工业还是民用建筑,楼面活载是多少,这些都是影响基础的因素。经验上,一般的民用建筑,六层框架结构,180KPa的地基承载力特征值,基础一点不难的。
回复
fugz2000
2006年04月29日 23:41:00
4楼
补充点条件:桩端持力层为粉砂,极限端阻为1800左右
6度抗震,柱距9.0m,办公楼设计,业主考虑以后有可能用作生产车间,提
供设计活荷载,一层15KPa,其他楼面7.5KPa
回复
fugz2000
2006年04月29日 23:53:35
5楼
拜读2楼、3楼大作
本工程采用预应力管桩复合地基难以达到桩土共同作用,就是不能这样做
如果想采用复合地基的话,应该怎么做,是否改用碎石桩,水泥土桩或者CFG桩即可。
设计师极力推荐采用复合地基,不知他是否想作个试验

采用复合地基的话,
1. 一般是底板底满布桩还是局部独立基础底部局部布桩
2. 如果局部布桩,又怎么考虑独立基础和底板之间的沉降差异和变形协调问题
回复
九天之上
2006年04月30日 13:28:52
6楼
根据你在4楼提供的资料,个人认为用碎石桩为好,底板底满布,不然容易产生不均匀沉降。
回复
hdy1982
2006年04月30日 14:29:47
7楼
直接做庄稼不行么~
回复
fugz2000
2006年04月30日 20:27:55
8楼
谢谢6楼指点,
目前本人在公司没有独立设计资质,一切听从设计师指导,他极力推荐,我只好尽量多的了解这种设计理论和方法,
如果我可以自己做决定的话,我会优先考虑天然地基,然后才是桩基
7楼的老兄,应该能体会其中的难处吧
回复
liuyunhe830909
2006年05月02日 19:32:23
9楼
用水泥喷粉桩改良地基 预应力管桩一般是端承桩 很少用做摩擦桩 其实用夯扩桩做摩擦桩好一些的
回复
dingliang-99
2006年05月18日 10:46:48
10楼


没有这种说法的,你可以向桩基公司了解详情
回复
我爱你大鹏鹏
2007年07月25日 14:53:49
11楼
六层砖混预应力管桩基础图六层砖混预应力管桩基础图六层砖混预应力管桩基础图六层砖混预应力管桩基础图
回复

相关推荐